Yıldız üçgen sorunu

Katılım
17 Nis 2015
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
54
Arkadaslar surkilasyon pompa sini yıldız üçgen le çalıştırmak şart mı ben bu konu da biraz acemi yim yardimci olur sanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
motor kaç kw ?? 4 kw kadar yıldız çalıştırabilirsin bundan yüksek kw lar için yıldız üçgen olması iyi olur.
 
Son düzenleme:
4 kw gibi bir sart yok.motorun etiketini inceleyin.orada ucgen mi yildiz mi bagli olacagi yazar.

11 kw yildiz bagli motor gordum.etiketinde yildiz bagli olmasi gerektigi yaziyordu.simdi siz bu motoru 4 kw dan buyuk diye yildiz ucgen baglarsaniz motoru yakarsiniz.

Eger motor etiketinde 380 volt icin ucgen bagli olmasi gerektigi bilgisi varsa yildiz ucgen baglayabilirsiniz
 
11 kw 6 uclu dalgic pompayi deneme amacli nasil direk baglanti yaparak yol verebilirim
Etiketini okuyun eğer üçgen 380 vac yazıyorsa yıldız üçgen çalıştırabilirsiniz ama amacınız elektrik verip çalışıp çalışmadığını görmekse önce bobinlerini ölçün sargıları yanmış olabilir!Sargıları bir biriyle ölçünüz her sargı çaprazındaki uçla kısa devre olmalı (eğer yıldız veya üçgen bağlantı için kullanılan metal parçalar motor klemensine bağlanmamışsa)Ayrıca sargılarının gövdeye kısa devre olmamalı!Yıldız olarak motorları test amaçlı çalıştırabilirsiniz ancak etiketinde üçgen 380VAC yazıyorsa yüke bağlarken sakın yıldız bağlantıyla bağlamayın güç kaybı olacaktır ve motor yanacaktır!
 

Forum istatistikleri