yıldız üçgen devrede hat kontaktörü neden yapışır

Eğer kumanda devresi normal çalışıyor ise ve motor çalışırken bir süre sonra yani birkaç gün sonra yapışıyor ise ya kontaktörler motorun nominal akımına uygun değildir veya motorun sargılarında bir problem vardır.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
isikotomasyon ' Alıntı:
Hidroforsa, çekvalf sağlammı?Motor su basmayı bitirdikten sonra çekvalf kaçırırsa motor geri dönme yapar ve o anda start alırsa gümler.Kolay gele
bana en mantıklısı bu yorum gibi geldi.Şu da var ki,motor geri dönerken,hele az hızlı dönüyorsa,gerilim üretir.Ürettiği gerilim ile sizin verdiğiniz senkronize değilse,seğredin gümbürtüyü.
 
Önceden çalışmasında bir aksaklıklık yok demişsiniz. Aynı motordan bir tane daha var ve o sorunsuz çalışıyorsa
-Motorun yükü artmış olabilir
-Yıldız çalışmada hat kontaktörü yapışıyorsa yıldız çalışmada motor iki faza kalıyor olabilir ama bu sesten anlaşılması lazım
-Motor sargılarında hasar olabilir dolayısıyla motor çalışırken fazla akım çekiyordur
-Mekanik problem olabilir rulmanlarla ilgili problem olabilir motoru sıkıştırıp fazla akım çekmesine neden olabilir
 
bu konuyu çözebildinizmi
 
50 Kw lık fan motorunda sabit ve üçgen abb marka Ith 160A yıldızda ise Ith 125A kontaktör var.
bir iki haftada bir üçgen bazende üçgen yıldız kontakları eriyip yapışıyor. neden ne olabilir ?
 