Yıldız üçgen bağlantı şeması

Artık bunların yıldız/üçgen röleleri var.Tak çalıştır mantığı.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar yıldız üçgen rölesi basit ama kontakları aşındıgı zaman basitligi kadar sıkıntı çıkarır bilgilerinize eski mantık zaman rölesi ile kurulup üçgene geçince zaman rölesinin enerjisi kesildiğinde çok daha sağlıklı çalışır yıldız da kalıp motor yanma söz konusu diger baglantıya göre %10 ihtimald
 
Tartışmaya sebep olur düşüncesi ile mesaj tarafımdan silinmiştir.
 
Son düzenleme:
Güzel bie açıklama olmuş fakat ilk önce yıldız kontaktör sonrada ana kontaktörü devreye alma mantığını anlamadım.Bir yıldız üçgen devresinde ,lk önce ana kontaktor ve yıldız kontaktör aynı anda devreye girer zaman rolesi süreci tamamlayıp kontak konumlarını değiştirdikten sonra süratli bir şekilde yıldız kontaktörü devre dışı bırakıp üçgen kontaktörü devreye alır.Bu çok kısa bir zamanda gerçekleşir gerçi kontakların konum değiştirmesi esnasında mili saniyenelerle ölçülen bir zaman aralığı mevcuttur.Fakat bu zaman aralığı bir kumanda devresinde kontak sahibi olan her eleman için söz konusudur.Bu sebeple biz elektrikte bu süreleri ihmal edilebilir yani kayda almaya değmeyen süreler olarak tanımlıyoruz.Sonuç ideal bir yıldız üçgen devresinde main kontaktör ve yıldız kontaktör aynı anda devreye girer öncelik ve sonralık söz konusu değildir Aksi bir durum kontaktörlerin yay tansiyonlarından kaynaklanabileceği gibi ,kumanda devresindeki arızalanan bir devre elemanının gerektiği gibi çalışmadığının habercisidir.Bu her iki durumuda biz elektrikçiler arıza olarak tanımlıyoruz.Meydana gelebilecek bir geçikme hem main kontaktörde,hem yıldız kontaktörde,hem üçgen kontaktörde meydana gelebilir.Böyle bir durum kontaktörün veya zaman rolesinin değişme zamanının geldiğini gösterir.Değiştirilmeyen bu devre elemanları hem kontaktörler,hem termik şalter,hem motor için tehlike meydana getirir.Zaten devrede bulunan termik manyetik şalter bu duruma müsade vermez motoru ve devre elemanlarını korumak için devreyi açarak devre akımını keser.
En ideal yıldız üçgen devresinde sadece zaman rolesini sürekli aktif konumda olmaktan çıkarmak gerekir.Bunun için,zaman rolesinin bobinini üçgen kontaktörün N.C kontağı üzerinden beslemeli , zaman rolesinin N.O kontağını üçgen kontaktörün N.O kontağı üzerinden mühürleyerek üçgen kontaktörü çalıştırmalıdır.Böylelikle üçgen kontaktör devreye girdiği zaman; zaman rolesininin devre dışı kalırken zaman rolesinin N.O kontağı üçgen kontaktörün N.O kontağı üzerinden mühürlenerek çalıştığından üçgen kontaktör devrede kalır motor kesintisiz bir şekilde üçgen olarak yol alır.
 
Son düzenleme:
Güzel bie açıklama olmuş fakat ilk önce yıldız kontaktör sonrada ana kontaktörü devreye alma mantığını anlamadım.Bir yıldız üçgen devresinde ,lk önce ana kontaktor ve yıldız kontaktör aynı anda devreye girer zaman rolesi süreci tamamlayıp kontak konumlarını değiştirdikten sonra süratli bir şekilde yıldız kontaktörü devre dışı bırakıp üçgen kontaktörü devreye alır.Bu çok kısa bir zamanda gerçekleşir gerçi kontakların konum değiştirmesi esnasında mili saniyenelerle ölçülen bir zaman aralığı mevcuttur.Fakat bu zaman aralığı bir kumanda devresinde kontak sahibi olan her eleman için söz konusudur.Bu sebeple biz elektrikte bu süreleri ihmal edilebilir yani kayda almaya değmeyen süreler olarak tanımlıyoruz.Sonuç ideal bir yıldız üçgen devresinde main kontaktör ve yıldız kontaktör aynı anda devreye girer öncelik ve sonralık söz konusu değildir Aksi bir durum kontaktörlerin yay tansiyonlarından kaynaklanabileceği gibi ,kumanda devresindeki arızalanan bir devre elemanının gerektiği gibi çalışmadığının habercisidir.Bu her iki durumuda biz elektrikçiler arıza olarak tanımlıyoruz.Meydana gelebilecek bir geçikme hem main kontaktörde,hem yıldız kontaktörde,hem üçgen kontaktörde meydana gelebilir.Böyle bir durum kontaktörün veya zaman rolesinin değişme zamanının geldiğini gösterir.Değiştirilmeyen bu devre elemanları hem kontaktörler,hem termik şalter,hem motor için tehlike meydana getirir.Zaten devrede bulunan termik manyetik şalter bu duruma müsade vermez motoru ve devre elemanlarını korumak için devreyi açarak devre akımını keser.
En ideal yıldız üçgen devresinde sadece zaman rolesini sürekli aktif konumda olmaktan çıkarmak gerekir.Bunun için,zaman rolesinin bobinini üçgen kontaktörün N.C kontağı üzerinden beslemeli , zaman rolesinin N.O kontağını üçgen kontaktörün N.O kontağı üzerinden mühürleyerek üçgen kontaktörü çalıştırmalıdır.Böylelikle üçgen kontaktör devreye girdiği zaman; zaman rolesininin devre dışı kalırken zaman rolesinin N.O kontağı üçgen kontaktörün N.O kontağı üzerinden mühürlenerek çalıştığından üçgen kontaktör devrede kalır motor kesintisiz bir şekilde üçgen olarak yol alır.


genel olarak aynı düşüncedeyiz yıldız yada hat kontaktorünün önceliği çok önemli degildir önce yıldız köprüsünün oluşması problem çıkarmaz elimde yaklaşık 25 30 civarı yıldız üçgen şeması mevcut rus italyan normunda oldugu için çizim yapıp paylaşamıyorum kumandan iyi ise senin yapabileceklerin hayal gücü ile sınırlıdır ben piyasada en çok kullanılan şemeyı paylaştım kumanda tasrım ile ilgili çok mantık yürütemem ama onlarca pano bu şema ile kurdum sorun yaşamadım daha detylı bilgilerinizi eklerseniz bizde faydalanmış oluruz şema olarak lütfen tesekkürler
 
süperr her zman gerekli olan yıldız üçgen devresi tşkler...
 