yıldırımdan korunma parafudr

Katılım
2 Nis 2015
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
32
arkadaşlar iyi günler, bir elektrik projesinde yıldırımdan korunmak için Parafudr kullanacağım, yıldırımdan korunmak için kullanılan parafudr B sınıfı parafudr sayaçtan önce bağlanmalı. ancak sayaç panosu hazırda ve projedeki yerinde şimdi kullanılmakta, topraklaması da yok. ben ana dağıtım panosu TMŞ öncesine koysam parafudru sıkıntı olur mu?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
topraklama şart. eğer bina mevcutsa topraklama yine yapılır.
 
evet sayaçtan önce ana tmş barası ile toprak terminali arasına B tipi; sayaç çıkışı dağıtım baraları ile toprak terminali arasına B+C tipi. tali pano girişlerinde D tipi parafudr olmalıdır.
 