yıldırımdan korunma parafudr

Katılım
2 Nis 2015
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
32
arkadaşlar iyi günler, bir elektrik projesinde yıldırımdan korunmak için Parafudr kullanacağım, yıldırımdan korunmak için kullanılan parafudr B sınıfı parafudr sayaçtan önce bağlanmalı. ancak sayaç panosu hazırda ve projedeki yerinde şimdi kullanılmakta, topraklaması da yok. ben ana dağıtım panosu TMŞ öncesine koysam parafudru sıkıntı olur mu?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
topraklama şart. eğer bina mevcutsa topraklama yine yapılır.
 
evet sayaçtan önce ana tmş barası ile toprak terminali arasına B tipi; sayaç çıkışı dağıtım baraları ile toprak terminali arasına B+C tipi. tali pano girişlerinde D tipi parafudr olmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,921
Son üye
TursuBidonu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst