Selamun aleyküm ustalarım

Bugün bana yüksek gerilim hattı fabrika enerjilerine rağmen yüksek gerilim gelmesine rağmen neden fabrika ya gelince kalın kablo kullanılıyor diye soruldu.

Internette yanıtını bulamadım sizlere sormak istedim. Fikirlerinizi merak ediyorum
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Aleyküm selam. Sorunuzu net anlayamadım. Yüksek gerilim hatları inceyken fabrikadaki kablolar neden kalın diye soruyorsunız galiba?
Güç formülü P=U.I
Örneğin 34500 Voltta 1A için güç 34500 W yapar aynı gücü 400 V için hesaplarsak 34500=400.I buradan akım 86.25A çıkar.
Dikkat ederseniz aynı güç için YG de taşınan akım sadece 1A iken 400V ta 86.25A e ihtiyaç duyuluyor. Yani elektriği yüksek gerilim yerine 400V ile iletmek isteseydik yüksek akımlar taşımak zorunda kalınacağından kablo kalınlıkları çok kalın olmak zorunda olacaktı.
İşin özü gerilim ne kadar çok yüksek olursa taşınan akım o kadar düşük olur aynı kesitteki kablo ile daha yüksek güç iletimi sağlanır.
 
Selamun aleyküm ustalarım

Bugün bana yüksek gerilim hattı fabrika enerjilerine rağmen yüksek gerilim gelmesine rağmen neden fabrika ya gelince kalın kablo kullanılıyor diye soruldu.

Internette yanıtını bulamadım sizlere sormak istedim. Fikirlerinizi merak ediyorum
Soruyu dahada açarmısın, YG direkden iniş iletkenimi soruyorsun;fabrıka içindekedi AG dagıtım kablolarınımı soruyorsun ??
 
Selamun aleyküm ustalarım

Bugün bana yüksek gerilim hattı fabrika enerjilerine rağmen yüksek gerilim gelmesine rağmen neden fabrika ya gelince kalın kablo kullanılıyor diye soruldu.

Internette yanıtını bulamadım sizlere sormak istedim. Fikirlerinizi merak ediyorum
Yanlış anlamayın ama böyle bir soruya muhatap olduğunuza göre mühendis yahut teknikersiniz. Sorunun basitliğini bir kenara bırakıyorum soruyu ifade ediş şekliniz ve konuyla ilgili araştırma şekliniz verilen eğitimini vehametini gösteriyor. Derdim sizi eleştirmek değil ama gerek kendi canınız gerek başka insanlarının canını tehlikeye atabilecek riskteki bir pozisyonda bu kadar yetersiz olunması memleketimiz için hayli kaygı verici...
 
Yanlış anlamayın ama böyle bir soruya muhatap olduğunuza göre mühendis yahut teknikersiniz. Sorunun basitliğini bir kenara bırakıyorum soruyu ifade ediş şekliniz ve konuyla ilgili araştırma şekliniz verilen eğitimini vehametini gösteriyor. Derdim sizi eleştirmek değil ama gerek kendi canınız gerek başka insanlarının canını tehlikeye atabilecek riskteki bir pozisyonda bu kadar yetersiz olunması memleketimiz için hayli kaygı verici...
Ustam stajyerim

Kendimi geliştirmek istiyorum. Ustalarımdan bilgi almak istedim , yargılamak yerine yol gösterici olmanızı beklerdim
Aleyküm selam. Sorunuzu net anlayamadım. Yüksek gerilim hatları inceyken fabrikadaki kablolar neden kalın diye soruyorsunız galiba?
Güç formülü P=U.I
Örneğin 34500 Voltta 1A için güç 34500 W yapar aynı gücü 400 V için hesaplarsak 34500=400.I buradan akım 86.25A çıkar.
Dikkat ederseniz aynı güç için YG de taşınan akım sadece 1A iken 400V ta 86.25A e ihtiyaç duyuluyor. Yani elektriği yüksek gerilim yerine 400V ile iletmek isteseydik yüksek akımlar taşımak zorunda kalınacağından kablo kalınlıkları çok kalın olmak zorunda olacaktı.
İşin özü gerilim ne kadar çok yüksek olursa taşınan akım o kadar düşük olur aynı kesitteki kablo ile daha yüksek güç iletimi sağlanır.
Cevabınız için teşekkür ederim. Tam olarak sormak istediğim soru buydu.
 
Selamun aleyküm ustalarım

Bugün bana yüksek gerilim hattı fabrika enerjilerine rağmen yüksek gerilim gelmesine rağmen neden fabrika ya gelince kalın kablo kullanılıyor diye soruldu.

Internette yanıtını bulamadım sizlere sormak istedim. Fikirlerinizi merak ediyorum

Köy için eskiden sigorta olarak bir tel zil teli .
Şimdi orj sigorta.
 
yg-og yada og-ag icin kullanilan guc trafolarindaki primary tarafindaki P=V.I.cosq ile secondary deki P=V.I.cosq icin I nin V ye bagli olarak artmasindan ve bunun da kablo kesitini arttirmasindan kaynakli oldugu icindir.
 
Aleyküm selam. Sorunuzu net anlayamadım. Yüksek gerilim hatları inceyken fabrikadaki kablolar neden kalın diye soruyorsunız galiba?
Güç formülü P=U.I
Örneğin 34500 Voltta 1A için güç 34500 W yapar aynı gücü 400 V için hesaplarsak 34500=400.I buradan akım 86.25A çıkar.
Dikkat ederseniz aynı güç için YG de taşınan akım sadece 1A iken 400V ta 86.25A e ihtiyaç duyuluyor. Yani elektriği yüksek gerilim yerine 400V ile iletmek isteseydik yüksek akımlar taşımak zorunda kalınacağından kablo kalınlıkları çok kalın olmak zorunda olacaktı.
İşin özü gerilim ne kadar çok yüksek olursa taşınan akım o kadar düşük olur aynı kesitteki kablo ile daha yüksek güç iletimi sağlanır.
Edison işte bu yüzden adam olamadı. Teorik bilgi olmadan deneme yanılmayla biryere kadar.
 
Ustad sende konuyla alakalı bilgini paylaşmanı beklerim eleştiri meziyet değil
Eleştirilmeden gelişilemez. Buradaki insanlar zamanında beni öyle çok eleştirdiler ki daha çok okumaya ittiler. Onlar sayesinde ve kendi hırsımlar bir yere gelebildim. Eleştiri her zaman güzel bir ilham kaynağıdır bence.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst