Yüksek gerilim sigorta atması

eeeee yokmu cevappppppppppppppp
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy cevap yokmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Cevap. Hattımızı arızadan sonra yürüyerek takip ettik hattımızın üzerinde direk tipi kesici olduğunu fark ettik ayırıcı kapalı iken enerjinin gitmemesi bundan kaynaklıymış seksiyonerden sonra olduğu için bazı arkadaşlar cevaplamışlardı müneccim miyiz diye onu bilmiyoruz fakat kesici nin aziz liğine uğradıkkkk
 
CEVAP DİREK TİPİ KESİCİ
 
peki sadece 2 tane og sigortası attığında neden bütün her yer karanlık oluyor. sonuçta 1 fazda enerji var?

Bir fazda enerji var ama, iki fazın olmaması nötr de olmaz anlamına gelir. Bir faz ile hiç bir şey çalışmaz. Bu durum aslında koruma röleleri olmasa tehlike arz eden bir durumdur. çünkü; iki faz yokken nötrsüz hattın geri kalan her yeri (hattın uzunluğuna ve direncine bağlı olarak) bir faz ile enerjilenir. Hatta tmş kapalı bir durumda ise prizlerde bile yüksek enerji olur. Bu gibi durumlara rastladım.
 
OG sigortası attığında, elektriğin zayıf gelmesinin en büyük sebbelerinden biri şudur :
OG sigortasının atması demek, içerisindeki telin kopması demektir. Fakat bu tel koptuğu zaman, koptuktan sonraki durumuna bağlı olarak, sigortanın iki ucu arasındaki 34.500 voltun baskısıyla, zayıf bir akım akmaya devam eder. Özetle, OG sigortası patladığında, marka kalitesine bağlı olarak, o faz, %100 izole edilmiş olmuyor maalesef..


sayın hiçbirşey verdiğiniz bilgilerde yanlışlık var. og sigortası attığında, yapısı itibariyle kesinlikle enerji geçirmez.
çünkü; sigortanın birini söktüğünde de zayıf bir gerilim görülür. Bunu daha önce mesajlarımda anlatmıştım. (sigortanın boyu 50 cm dir)
 
Anladım, bu söylediğiniz ile ilgili daha detaylı bilgi bulabileceğim Türkçe veya İngilzce kaynak, makale çizim vs var mıdır? Teşekkürler
 
yüksek gerilim sigortası kullanılan Modüler hücrelerde yada MEtal Clad tip ölçü hücrelerinde bir fazın sigortası attıgı zaman otomatik olarak devrenin enerjisini kesilmektedir. Dolayısıyla bir faz yada iki faz gibi bir soruna gerek kalmamaktadır.
 
yüksek gerilim sigortası kullanılan Modüler hücrelerde yada MEtal Clad tip ölçü hücrelerinde bir fazın sigortası attıgı zaman otomatik olarak devrenin enerjisini kesilmektedir. Dolayısıyla bir faz yada iki faz gibi bir soruna gerek kalmamaktadır.
Evet haklısınız, ama yukarıdaki değerlendirmeler OG hücresi olmayan sözgelimi direk tipi trafolar için geçerli.
 
Bir fazda enerji var ama, iki fazın olmaması nötr de olmaz anlamına gelir. Bir faz ile hiç bir şey çalışmaz. Bu durum aslında koruma röleleri olmasa tehlike arz eden bir durumdur. çünkü; iki faz yokken nötrsüz hattın geri kalan her yeri (hattın uzunluğuna ve direncine bağlı olarak) bir faz ile enerjilenir. Hatta tmş kapalı bir durumda ise prizlerde bile yüksek enerji olur. Bu gibi durumlara rastladım.

2 fazın sigortası atıp tek faz çalışıyor iken; elektrik olmuyor nasıl tehlike arz edecek anlayamadım acaba teorik olarak açıklayabilir misiniz?
 