arkadaşlar merkezi kompanzasyon uygulanan bir yerde alıcının bir tanesindeki yükün fazlara dağılımında dengesizlikten dolayı kompanzasyonumun indüktif yazmasına doğrudan etkenmidir.
dengesiz alıcıdaki akımlar değişmekle birlikte; 45 38 31 A şeklindedir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
elbette etkendir.Fazlar arası dengesizlik hele ki 1faz kondansatör yoksa veya tek fazdan ölçüm yapıyorsanız başa belâdır
 
arkadaşlar merkezi kompanzasyon uygulanan bir yerde alıcının bir tanesindeki yükün fazlara dağılımında dengesizlikten dolayı kompanzasyonumun indüktif yazmasına doğrudan etkenmidir.
dengesiz alıcıdaki akımlar değişmekle birlikte; 45 38 31 A şeklindedir.

Faz akımlarındaki farklılık dengesiz yüklenme ve faz cosfi değerlerindeki farklılık her fazdan çekilen reaktif yükün değişmesi anlamına gelir. Kompanzasyon sistemi ,ayarları güzel yapılmışsa tek fazlı kondansatörler kullanılmışsa sorun yaşanmaz. Olay kompanzasyon sisteminin nasıl kurulduğuyla alakalıdır.
Değişimleri görmeniz için hazırladığım excel dosyaya veri girişi yapıp deneyebilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/kompanzasyon/31338-tek-fazli-kondansator-gucu-ihtiyaci.html
 
bizim kondansatörlerimiz 3 fazlı ve 3 faza göre rgk rölesi çalışıyor.
 
bizim kondansatörlerimiz 3 fazlı ve 3 faza göre rgk rölesi çalışıyor.

Dengesiz yüklenmelerde sorun yaşarsınız. Hem endüktif hem kapasitif yazmasıda mümkün. Röle tek faz kondansatör kullanmaya müsaitse kullanın, kondansatör dizilimini yeniden ayarlayın değilse monofaze kondansatör devreye alabilen röle kullanın. Bunu söylerken mevcut sisteminizin sağlıklı olduğu röle ayarlarınız doğru olduğu kabulüyle söylüyorum(sorunu dengesizliğe bağlıyorum) aksi taktirde birçok neden olabilir.
 
Tristör tetiklemeli dinamik konpanzasyon panelleri ile her bir fazı ayrı ayrı kontrol edebiliyorsunuz. Tavsiye ederim.
 