150 adet klıma.vrf sıstem.şikayet: mitsubishi tavan tip klimalar 011 arıza kodu verıyor.içlerinden 12 klima 30 dk calısıyor sonra duruyor.su çektirildiğinde hepsı 30 dk normal calısıyor sonra su doldugunda duruyor dedı adam.ne olabılır acaba.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhabalar...

Su çektirildiğinde derken drenaj suyundan mı bahsediyorsunuz ?

Drenaj Pompasında arıza olabilir...
 
evet drenajdan bahsedıyorum.o zaman drenaj pompası degısecek demektır
 
evet drenajdan bahsedıyorum.o zaman drenaj pompası degısecek demektır
Merhabalar

Evet,büyük ihtimal drenaj pompasında sorun gözüküyor,değişmesi gerekiyor. Hortumun ucundan su çekilmediyse hortumda tıkanıklık olma ihtimali de vardır.