Vestel klima E6 Arızası

dodo41

Üye
Katılım
25 Şub 2018
Mesajlar
122
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar Vestel Platinum A serisi klimam var. E6 hatası veriyor. Hata koduna baktığımda yüksek/düşük gerilim hatası veriyor. Ancak Klimanın girişlerini ölçtüğümde 220-230 Volt ve Toprak-Nötr arasını ölçtüğümde 1V gibi bir değer okuyorum. Yani değerler normal. Klimaya gelen enerjiyi ölçen kartta problem olabilir mi? Eğer öyleyse bu kart hangisi? Değilse bu arızayı neden verir? Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_5156.JPG
    IMG_5156.JPG
    424.5 KB · Görüntüleme: 51
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kartları sökün görelim, etiketler sadece makine bilgisi verir. kartın üzerinde olası ve(ya) oluşmuş arızalı bileşenleri görüp bilgi verebiliriz. eğer elinizden gelmiyorsa lütfen servis (özel veya değil) çağırınız.
 
Baska bi prizden besleyip deneyin. Klima çalışıyor mu bi süre yoksa açar açmaz mi veriyor arıza
 
kumandadan tekrar program yükle öyle dene derim birde.
 
baş parmağının yanındaki 8 bacaklı entegre var okunmuyor, onu değiştirmeyi dene, ve 12 volt trafo tamir görmüş gibi 12 volt çıkış veriyor mu baktınız mı?
 
Evet çözdüm. İçindeki potansiyometre arızalanmış değişimini yaptık düzeldi.
 
Evet çözdüm. İçindeki potansiyometre arızalanmış değişimini yaptık düzeldi.
AYNI SORUN YAŞIYUORUM airplus vestel kart numarası vestel gf02-c E6 HATASI ALIYORUM AÇIYORUM FAN ÜFLÜYOR AMA DIŞ ÜNİTE GİRMİYOR 10-15SN SONRA E6 VERİYOR SİZDEKİDEMİ AYNI KARTTI
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,254
Kullanıcılar
449,841
Son üye
nazoyata

Yeni konular

Geri
Üst