Vestel klima E6 Arızası

dodo41

Üye
Katılım
25 Şub 2018
Mesajlar
122
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar Vestel Platinum A serisi klimam var. E6 hatası veriyor. Hata koduna baktığımda yüksek/düşük gerilim hatası veriyor. Ancak Klimanın girişlerini ölçtüğümde 220-230 Volt ve Toprak-Nötr arasını ölçtüğümde 1V gibi bir değer okuyorum. Yani değerler normal. Klimaya gelen enerjiyi ölçen kartta problem olabilir mi? Eğer öyleyse bu kart hangisi? Değilse bu arızayı neden verir? Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_5156.JPG
    IMG_5156.JPG
    424.5 KB · Görüntüleme: 50
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kartları sökün görelim, etiketler sadece makine bilgisi verir. kartın üzerinde olası ve(ya) oluşmuş arızalı bileşenleri görüp bilgi verebiliriz. eğer elinizden gelmiyorsa lütfen servis (özel veya değil) çağırınız.
 
Baska bi prizden besleyip deneyin. Klima çalışıyor mu bi süre yoksa açar açmaz mi veriyor arıza
 
kumandadan tekrar program yükle öyle dene derim birde.
 
baş parmağının yanındaki 8 bacaklı entegre var okunmuyor, onu değiştirmeyi dene, ve 12 volt trafo tamir görmüş gibi 12 volt çıkış veriyor mu baktınız mı?
 
Evet çözdüm. İçindeki potansiyometre arızalanmış değişimini yaptık düzeldi.
 
Evet çözdüm. İçindeki potansiyometre arızalanmış değişimini yaptık düzeldi.
AYNI SORUN YAŞIYUORUM airplus vestel kart numarası vestel gf02-c E6 HATASI ALIYORUM AÇIYORUM FAN ÜFLÜYOR AMA DIŞ ÜNİTE GİRMİYOR 10-15SN SONRA E6 VERİYOR SİZDEKİDEMİ AYNI KARTTI
 