Merhaba Arkadaşlar Vestel Platinum A serisi klimam var. E6 hatası veriyor. Hata koduna baktığımda yüksek/düşük gerilim hatası veriyor. Ancak Klimanın girişlerini ölçtüğümde 220-230 Volt ve Toprak-Nötr arasını ölçtüğümde 1V gibi bir değer okuyorum. Yani değerler normal. Klimaya gelen enerjiyi ölçen kartta problem olabilir mi? Eğer öyleyse bu kart hangisi? Değilse bu arızayı neden verir? Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?
 

Ekli dosyalar

  • IMG_5156.JPG
    IMG_5156.JPG
    424.5 KB · Görüntüleme: 11
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

paskomya

Profesyonel Üye
Katılım
10 Eki 2009
Mesajlar
3,481
Puanları
1,306
Yaş
57
Konum
bodrum
kartları sökün görelim, etiketler sadece makine bilgisi verir. kartın üzerinde olası ve(ya) oluşmuş arızalı bileşenleri görüp bilgi verebiliriz. eğer elinizden gelmiyorsa lütfen servis (özel veya değil) çağırınız.
 

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
967
Puanları
56
Yaş
31
Konum
İzmir
Baska bi prizden besleyip deneyin. Klima çalışıyor mu bi süre yoksa açar açmaz mi veriyor arıza
 

murat0001

Üye
Katılım
14 Ağu 2011
Mesajlar
44
Puanları
1
kumandadan tekrar program yükle öyle dene derim birde.
 

paskomya

Profesyonel Üye
Katılım
10 Eki 2009
Mesajlar
3,481
Puanları
1,306
Yaş
57
Konum
bodrum
baş parmağının yanındaki 8 bacaklı entegre var okunmuyor, onu değiştirmeyi dene, ve 12 volt trafo tamir görmüş gibi 12 volt çıkış veriyor mu baktınız mı?
 
Konu Sah
dodo41

dodo41

Üye
Katılım
25 Şub 2018
Mesajlar
97
Puanları
1
Evet çözdüm. İçindeki potansiyometre arızalanmış değişimini yaptık düzeldi.
 

aksoy

Üye
Katılım
5 Mar 2007
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
37
Evet çözdüm. İçindeki potansiyometre arızalanmış değişimini yaptık düzeldi.
AYNI SORUN YAŞIYUORUM airplus vestel kart numarası vestel gf02-c E6 HATASI ALIYORUM AÇIYORUM FAN ÜFLÜYOR AMA DIŞ ÜNİTE GİRMİYOR 10-15SN SONRA E6 VERİYOR SİZDEKİDEMİ AYNI KARTTI
 