400 Metre mesafedeki bir şantiye binasına 220V AC elektrik bağlayacağız. Tahmini yükü 20 kW olacak. Bu şekilde kablo kesiti hesabı yaptım. Daha çok aydınlatma olacağından % gerilim düşümünü 1,5 olarak aldım. Kablo kesitini hesapladığımda çok yüksek çıkıyor. Yanlış mı hesapladım diye şüphelendim. Ayrıca % 1,5 çokmu düşük.
Hesap şeklini de gösterirmisiniz. Ben 394 mm2 kesit hesapladım. hatalımı acaba.
Ayrıca 3 faz+N gönderip yerinde, 1 faz+N alıp kullanabilir miyiz. Buna göre kesit seçsek olurmu. Yoksa yine hesap 200V' a göremi yapılmalıdır. Uygulamada başına böyle bir durum gelen varmıdır. ( NYY ( YVV) kablo kullanmayı planlıyoruz.
Hesap şeklini de gösterirmisiniz. Ben 394 mm2 kesit hesapladım. hatalımı acaba.
Ayrıca 3 faz+N gönderip yerinde, 1 faz+N alıp kullanabilir miyiz. Buna göre kesit seçsek olurmu. Yoksa yine hesap 200V' a göremi yapılmalıdır. Uygulamada başına böyle bir durum gelen varmıdır. ( NYY ( YVV) kablo kullanmayı planlıyoruz.