Busbar besleme ve busbar gerilim düşümü

korkmaz80

Üye
Katılım
19 Haz 2019
Mesajlar
10
Puanları
1
Merhaba,
Kullanılacak busbar:mka 1654 (160A aluminum)
Adp ile busbar beslemeye kadar mesafe 40metre
Busbar hatti uzunlugu 80metre
Busbar 1 yerden besleniyor 15 cikis var ve cikislar esit olup toplam 90kw yuk mevcuttur.
Busbar beslemesi icin kullanilmasi dusunulen kablo:3x70+35mm2 nyy kablo.
Gerilim dusumu hesabini nasil yapariz?
Kablo kesiti uygun mudur?

Gerilim dusumu hesaplarken 2 parca olarak mi düşüneceğiz? Busbara kadar olan kisim ve busbarin gerilim dusumu olarak.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar,

Sizin hesaplarınıza göre gerilim düşümü kurtarmaktadır. Bu şekli ile devam edebilirsiniz.

Güncel gerilim düşümü hesap tablomuz ektedir.

Buradaki hesap busbar gerilim dusumu,merak ettigim kisim birde busbar besleme kablo kismi var. 3x70+35mm2 nyy kablo gerilim dusumu hesabi misalen 0.7% cikti diyelim. Sizin gonderdiginiz busbar gerilim dusumu 1% cikti. Toplam gerilim dusumu 1.7%<3% gerilim dusumu uygundur mu demeliyim?
Akim tasima uygun ise.
 