UPS ve Kaçak Akım

TolgaAras

Üye
Katılım
30 May 2018
Mesajlar
36
Puanları
1
Yaş
42
Ofıste UPS panosu var.Ups besleme kısmı ayrı ve Kaçak akımı da dogal olarak ayrı.Elektrik kesilmis gece ve hem UPS nin hemde şebekenin kaçak akımları atmış şimdide güç kaynağınin alarm sesi çalıyor.Guc.kaynagi şarj mi olmuyor acaba yoksa nedeni ne olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Güç kaynağını bi kapatip açar mısın.komple bypass dahil..
 
Şimdi düzeldi.Guc kaynağı beslemesi kaçak akım üzerinden geçmeli mi geçmemeli mi ?
 
Çünkü kaçak akım atınca UPS devreden cikiyor
 
Maalesef göremedim ama 5*6mm2 nym cekmisler
 
Maalesef göremedim ama 5*6mm2 nym cekmisler
Nerenin kacak akimi atinca UPS devreden cikiyor..UPS i şebekeden beslersin girise verirsin çıkıştan da kat panolarina gider UPS prizi olarak..UPS panosuna kacak akim baglayabilirsin..bu prize bağlı bir alıcıda oluşacak kaçak akim, sadece roleyi düşürür..UPS nin kendisinde bir sorun teşkil etmez..ups beslemesinin kacak akim uzerinden geçmesine gerek yok..geciyor ve role atiyorsa ups de bir sorun olabilir..
 
ups beslemesinin kacak akim uzerinden geçmesine gerek yok..geciyor ve role atiyorsa ups de bir sorun olabilir dediniz.
UPS ile beslenen cihazlardaki bir sorundan UPS panosunun kaçak.akimi attı diyelim ama bu UPS in enerjisini kesmez diyorsunuz anladım...
 
Kaçak akımları bağışık tip ( çıkışlar mutlaka ) yapmanızda yarar var.
 