Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Bir resmî kurumda 6 kat 2 blok halinde 3 gözlü birbirine bitişik Şebeke ups klima panoları mevcut bir panodaki ups kaçağında bütün panolardaki ups kak röleleri atıyor sorun ne kaynaklı yardımcı olurmusunuz
Slm arkadaşlar ben bir invertör transformatör sarmak istiyorum primer ve sekunder sayısı nasıl olmalı bendeki transformatör 6.5 cm yükseklik 6.5 cm genişlik kalınlık 2.5 cm
12 vat giriş 3000 watt çıkış transformatör için şimdiden teşekkürler
Sn. yildirim0161, tesisatta hata var. kaçak akım diğerleri üzerinden de dolaştığı için hepsi bir atıyordur. KAK öncesi hatlarda toprak teması olmamalıdır. Ama verdiğiniz bilgi çok az.