Ups kapanması

rockrider

Üye
Katılım
6 Eki 2020
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
33
Merhabalar, 1000 va upsye ek 2 akü bağlattırdım. Upsin içindeki aküler seri bağlıydı. Elektrikçi ilk başta paralel bağlamaya çalıştı ama Ups açılmadı, bu arada benim elektronik hakkımda bilgim yoktu maalesef. Daha sonra seri bağladı ve Ups açıldı. Bir sorun çıkmadı. Ama son zamanlarda ups 5. dakikada kendini kapatmaya başladı. Upse bağlı cihazlar 1 PC, 1 tv ve modem. Aküleri inceledim voltaj değerler 13.10 civarında 4 akünün. Sorun nedir? Yardımcı olur musunuz?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Aküler hasar görmüş olabilir. 24 volt aküye 12v akü paralel bağlamak aküleri bozmuş olabilir. akülerin voltajını ayrı ayrı yükteyken ölçün. arızalı varmı kontrol edin.
 
Eskilerin yaşını bilmiyoruz, verdiğiniz bilgiler eksik. Sık yapılan başka hata da eski ve yeniyi bir arada kullanmak. Mümkünse eskilerin kapasitelerini ölçtürün. Şöyle evde deneme yapabilirsiniz; Eski ve yeni grupları tam şarj edin, sanrıım ölçü aletiniz var. Sonra eskilerin sadece cihazdayken kapanma zamanını veya alarm biplemesine kadar süre tutun. Aynı testi yeni akü çiftinine uygulayın, karşılaştırın.
 
Aküler hasar görmüş olabilir. 24 volt aküye 12v akü paralel bağlamak aküleri bozmuş olabilir. akülerin voltajını ayrı ayrı yükteyken ölçün. arızalı varmı kontrol edin.
Sorumu mazur görün, arızalı olanı, multimetre ile görebilir miyim? Ve nasıl?
Eskilerin yaşını bilmiyoruz, verdiğiniz bilgiler eksik. Sık yapılan başka hata da eski ve yeniyi bir arada kullanmak. Mümkünse eskilerin kapasitelerini ölçtürün. Şöyle evde deneme yapabilirsiniz; Eski ve yeni grupları tam şarj edin, sanrıım ölçü aletiniz var. Sonra eskilerin sadece cihazdayken kapanma zamanını veya alarm biplemesine kadar süre tutun. Aynı testi yeni akü çiftinine uygulayın, karşılaştırın.
Söylediklerinizi uygulayacağım.
 
Multimetreyi dc voltaj konumuna alın. Ups çalışırken akülerin voltajını teker teker ölçün. multimetre problarını akülerin artı ve eksi uçlarına temas ettirerek gerilimleri ölçebilirsiniz.
 
Multimetreyi dc voltaj konumuna alın. Ups çalışırken akülerin voltajını teker teker ölçün. multimetre problarını akülerin artı ve eksi uçlarına temas ettirerek gerilimleri ölçebilirsiniz.
Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için, voltajlarında nasıl bir değişimin olması gerekiyor sorunlu olduğunu anlamam için?
 
Başlangıca göre bağlantılar doğru ise, mesela bende 12V 7A küçük bir ups var. Kasasının içine daha büyük 9A, 12A kapasitelerde akü sığmıyor. Böyle daha büyük kapasitede bir aküyü ancak dışarıya kabloları uzatarak bağlayabilirim. Ayrıca şarj devresi daha büyük bir aküye yetecek şarjı sağlamada sorun yapabilir. Sıkça devreye girmiyorsa uzun sürede şarj edebilir. Mevcut akülere ister seri, ister paralel bağlantı olsun, ilave edilecek akülerin eş değerde olması önem arz eder. Bağlantılar normal ve 5 dakikada kapanıyorsa bu bahsettiğim durumdan dolayı biri şarj olamıyordur ve toplam voltaj çabuk düştüğünden kapanıyordur diye düşünülebilir. Uygun bir şarj cihazı varsa aküleri tek tek şarj edip, 12-24 saat boşta beklettikten sonra gerilimleri ölçülerek durumları hakkında fikir edinilebilir.
 
Aküler boşalmış. voltaj 13.1 diyorsunuz. voltaj değerlerinin 14 volt üzeri göstermesi gerekiyor. sadece aküleri şarj edin. başka bir sorun yoktur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,180
Mesajlar
915,673
Kullanıcılar
449,945
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst