TROID Akım trafosu

yılmascan

Üye
Katılım
10 Şub 2009
Mesajlar
69
Puanları
1
Merhaba saygıdeğer yönetim,merhaba değerli meslektaşlarım.
Şimdi kafama takılan bir soruyu sizlere sormak istiyorum,umarım cevaplarsınız.
Şimdi;X5 sayacımızın orda kompağımız, Troid Akım trfosu ve Toprak kaçak Akım rölesi var. şimdi; fabrikanın içinde ADP ve yapışığında da kompanze panomuz mevcud,ve bu ADP'nin içinde Ana kompağımız 630A'lik bir kompağımız var.Şimdi asıl mevzu olan biz BU KOMPAĞIN da içine bir tane Troid A. trfsu,bir tane Toprak kaçak Akım rölesi koyarsak ve bu Kaçak akıma vereceğimiz fazı Kompağın bir faz çıkışından AMA Kompanzasyon Rölemizi besleyen Akım Trafolarından önce alıp verirsek,kompanzasyon Akım trafosundan önce faz alındığı için sorun olurmu...???
Umarım sorumu anlaşılır biçimde sorabilmişimdir, cümleten teşekkürler,saygılar...
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Toroid ! demek istediniz .Açma geriliminin,
açma yapmasını istediğiniz şalterin giriş
ucundan beslenmesi daha doğrudur.Akım
trafosu,kompakt şalterin içine konmaz.Şalte-
rin içine açtırma bobini konur.Bunun devre-
sinde,bağlandığı noktadaki kısadevre akımı-
na uygun ! 1-2 amp. değerinde sigorta konur.
Kısadevre akımını hesaplıyamıyorsanız ! kar-
tuş tip ! sigorta konmalı.
 
Toroid ! demek istediniz .Açma geriliminin,
açma yapmasını istediğiniz şalterin giriş
ucundan beslenmesi daha doğrudur.Akım
trafosu,kompakt şalterin içine konmaz.Şalte-
rin içine açtırma bobini konur.Bunun devre-
sinde,bağlandığı noktadaki kısadevre akımı-
na uygun ! 1-2 amp. değerinde sigorta konur.
Kısadevre akımını hesaplıyamıyorsanız ! kar-
tuş tip ! sigorta konmalı.
SAMİ HOCAM merhaba,
Aynen Toroid demek istedim ...birincisi Dışarıda Sayacımızın panosunda bir Toroid ve açtırma bobini vb. Var..
Şimdi fabrikanın içinde de bizim ADP mizin kompağından sözediyorum.
Kompağın içine Akım trafoları konulmaz onu biliyorum...
Şimdi buradaki (yani ADP mizin) içindeki 630A lik kompağımızın çıkış baralarında kompanzasyon R.Güç kontrol Rölesini besleyen Akım Trafolarımız vardır..
Burada kafama takılan "'Akım trafolarından önce faz alınmaz" denilen bilgilerdir.
Şimdi bu kompağın hemen çıkış vidasından 1x10 A' lik B TİPİ W-otomata bir kablo verilmiş ve otomatın çıkışından da İşte Açtırma bobini ve Toprak Kaçak Akımı derken,birden merak ettim,bu kablo Akım Trf.lerden önce alındığına göre acaba kompanzasyonda herhangi bir sorun yaşanırmı(etki edermi) diye....yani hem sayacın oraya ve hem de içeriye bu Toroid,Açtırma bobini ve Toprak Kaçak Akımı konulmuş......bunun için sizden biraz bilgi istedim....
İlgilenmen için teşekkürler,sağolun efendim.
 
Son düzenleme:
Gerilim için sorun yok.Sorun,kompanzasyon
beslemesinin akım trafolarından önce alın-
ması halınde olur.10 amp. sigorta yerine,
1-2 amp. lik sigorta olsa daha iyiymiş.Bu
sigorta için önemli değer,kısa devre akım
açma değeridir.Eğer trafonuz 630 kva dan
büyük değil veya şebekeden besleniyorsa-
nız,bu değerin 10 kA olması yeterlidir.
 
Gerilim için sorun yok.Sorun,kompanzasyon
beslemesinin akım trafolarından önce alın-
ması halınde olur.10 amp. sigorta yerine,
1-2 amp. lik sigorta olsa daha iyiymiş.Bu
sigorta için önemli değer,kısa devre akım
açma değeridir.Eğer trafonuz 630 kva dan
büyük değil veya şebekeden besleniyorsa-
nız,bu değerin 10 kA olması yeterlidir.
SAMİ HOCAM yazınızdan yanlış anlamamışsam yani sorun olmaz diyorsunuz değilmi...? Sami hocam panoda sözünü ettiğim Kablo kırmızı çizgiyle işaretlediğimdir....
 

Ekli dosyalar

  • 20200508_154523.jpg
    20200508_154523.jpg
    827.8 KB · Görüntüleme: 62
Son düzenleme:
merhabalar
ekli resimde 4000kVA 34.5/11kV trafo üzerine toroid akım trafosu konulmak isteniyor. akım trafosu seçimini konusunda yardımcı olur musunuz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Alıntısı.PNG
    Ekran Alıntısı.PNG
    36.6 KB · Görüntüleme: 34
Bahsettiğiniz akım trafosu LPCT trafodur ve
2500 ampere kadar tek tiptir.Akım ayarı,kul-
lanılacak röle üzerinden yapılır.Yani,bu tip akım trafosu alacaksanız,rölenizin bu tipe uy-
gun olması gerekir.
 
Sami bey değerli yorumunuz için teşekkürler. trafo gücüm 4MVA
Nominal akım I=4000/(34.5*1,73)= 66,94A akım geçmekte.
trafo oranını 100A kadar ayarlı olması yeterli mi. Bi hesabı var mı?
röle seçimini nasıl yapmalıyım?
 
Ayarı,seçeceğiniz röle üzerindeki dip swiçler-
den yapacaksınız.Schneider Sepam T20 tipi rö-
le alırsanız olabilir.4000 kva önemli bir ra-
kam olduğu için,DC sistemi 110 volt olarak
seçip,röleyi ve diğer devreleride 110 olarak
( kesici açma / kapamalar dahil ) ve kurma
motorunu 220 AC olarak seçmenizde yarar
var.Giriş fider korumasınıda LPCT li Sepam
S20 olarak seçebilirsiniz.Röleleri,Simens veya Areva olarakta seçebilirsiniz.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Geri
Üst