Trifaze Enerji Tek Nasıl Bölebilirim

Yavuz bey;
Bir çizim yapmanızı istesem , sizi yormuş olur muyum. Zira bu konulara pek aşina değilim.
Yapamasanızda yardımlarınız için gerçekten teşekkür ederim.
Saygılarımla.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
inanın bu işi anlatmayı ve çizmeyi öğretmeyi çok seviyorum ancak çizim yapacak yazılım program ve donanıma sahip değilim ayrıca siteye çisdiğimi dahi nasıl ekleyeceğimi bilemiyorum hiç denemedim uğraşmadım ancak başka bir arkadaşımız çizipde koymazsa yarın isterseniz size özel uğraşır hazırlarım

ancak anlattığım sistemi olduğu gibi panoyu yapacak olan panocunuza anlatırsanız o kişi bunu anında anlayıp size çizip fiyat teklifi zaten sunacaktır veya yapıp bitirdikten sonra orjinal br biçimde karşınızda bulacaksınız.

ayrıca pano kapağında

3 fazı gösteren sinyal lambası
pano kilidi
ve dilerseniz entes marka digital voltmetreyi
pano altından kablo kesitlerine ve sayısına göre rekor ve deliklerinide hazırlamalıdır
 
Yavuz bey,
Sizi de yordum , yardımlarınız için teşekkür ederim tekrardan . Bu noktada nelere dikkat etmem gerektiğini daha iyi anladım. Ekibimi hafta içi pano ve kablolar için elektrikçiye göndereceğim. Yazdıklarınızı dikkate alıp bu şekilde panocuya sipariş vereceğim.
Saygılarımla
 
rica ederim takıldığınız herşeyi sorun lütfen

ayrıca sigorta ve tmş markanız (siemens schneider )
sinyalizasyon markanız (entes )
panonuz kalın etli ve tatlı olsun :)
 
aslında o kısım biraz hatalı oldu özür dilerim

sinyalizasyon ışıklı bildirim yani pano üzerindeki led lambalar start butonu stop butonu kademe anahtarları vs bunlar schneider

entes kompanazasyon role ve ölçüm cihazlarında kendim bir deneyimci olarak mükemmel görüyorum örnek verecek olursak rg12cs reaktif kontrol rolesi multimetresi varistörlü kompanazasyon kontaktörleri ve kondanstörleri hem sağlam hemde estetikdir
 
5 kolu 3 faza eşit olarak dağıtmanız lazım bu şekilde ayırmanız şart değilse faz yükleme cetveli oluşturarak daha hassas dağıtabilirsiniz, sistemde UPS ve jeneratör varsa daha dengeli dağıtmak daha doğru olur.

Mevcut durumu bozamayacaksanız;

R fazına 11+7=18 kW

S fazına 10+7=17 kW

T fazına 12 kW şeklinde dağıtabilirsiniz.

Kablo kesiti için mesafeleri tek tek belirtmeniz lazım mümkünse basit bir çizimle.

Saygılar...
 