Arkadaşlar iyi akşamlar bi sorun olucak aynı yerde yanyana işletmemiz dükkan var bir tanesi jeneratörden faydalana biliyor ve diğer dükkana da bağlamak istiyorum nasıl çözebilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bahsettiğiniz ikinci dükkana,

2 adet tmş veya k-otomat(4 kutuplu olması tercih edilir)
2 adet kontaktör (4 kutuplu olması tercih edilir)
Güç devresini bu elemanlarla tasarladıktan sonra diğer işletmedeki transfer panosundan Şebeke ve güç kontaktörlerinin bobin beslemelerinden aldığınız 4 adet ucu,yeni kurduğunuz sistemdeki kontaktörlere adapte ederseniz kombine çalışan bir sistem elde edebilirsiniz.Ayrıca eski transfer panosundaki jeneratör tmş ve kontaktörü üzerinden,yeni transfer panonuzu besleyeceğiniz için,jeneratör gücünün,tmş ve kontaktörün yeterliliğinide göz ardı etmemeniz gerekmektedir.

NOT=Şebekenizin aynı olduğunu varsayıp,kontaktör bobinlerini paralel kullanabilirsiniz diye belirttim.Ayrıca sistemi trifaze olarak kabul ettim,Eğer yanılıyorsam belirtin
Çalışmalarınızda başarılar dilerim...
 