Nominal güçleri S1n=S2n=500kva olan iki transformatör 'den birinin kısa devre gerilimi
Uk1=%4.5'dir diğerinin ise %5.5 tır. Paraler çalışmaları durumlarında ki talep edilen toplam yük Sy=800 kva olduğuna göre transformatör yüklerini ayrı ayrı bulunuz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Desene yapamazsan sıkıntı. Biraz çözmeye çalış, uğraş yoksa bu şekilde yardım alman çok zor olur.
 
Öğrencileri anlamıyorum bir şey öğrenmeden mezun olunca. o diploma ile para kazana bileceklerini nereden çıkarıyorlar.Diploma sadece bir kağıt parçası dan ibaret işin temelini öğrenmeden üstün körü işi yapılıyor. Depremde gördük sonuçları çok ağır oldu. Daha sonara haberlerde asgeri üçretin altında maaş alan mühendis haberini görüyoruz işyeri sahibide haklı bilgisiz bir kişiye sadece diplolması var diye vere bileçği max parayı veriyor.
 
Öğrencileri anlamıyorum bir şey öğrenmeden mezun olunca. o diploma ile para kazana bileceklerini nereden çıkarıyorlar.Diploma sadece bir kağıt parçası dan ibaret işin temelini öğrenmeden üstün körü işi yapılıyor. Depremde gördük sonuçları çok ağır oldu. Daha sonara haberlerde asgeri üçretin altında maaş alan mühendis haberini görüyoruz işyeri sahibide haklı bilgisiz bir kişiye sadece diplolması var diye vere bileçği max parayı veriyor.
Ben bu bölüme elektirik ile devam etmek için gelmedim ben askerlik istediğim için 2 yıllık okul diploması lağzım o yüzden bitirmem gerekiyor
 