Trafonun Kabulü ve Plug-in Buşing Zorunluluğu

630 kva 36 kV Plug in başlık trafo tesisi yaptık. Enerji verildiğinde başlıklardan aşırı cızırtılı ses geliyor. Yanlış mı oldu diye yeniden başlık yaptık. Ses kesilmedi. Böyle bir durumla karşılaşan var mı acaba. Yoksa normal bir durum mudur. (Trafomuza boşta enerji verildi yüke alınmadı.)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Normal değil.Zamanla, dahada artarak arızanın büyümesine sebep olur.İşçilik
hatası yoksa,malzeme hatası var demek-
tir.
 