Trafolarda İzolasyon Testleri

Malzemeye DC(5 kV) vermek polarizasyonu hakkında fikir verir malzeme ilk 1 dk içinde şarj olur 1 ila 10 dk arası kutuplaşır ve bu durumlar olurken içinden kaçak bir akım geçer. böylelikle malzeme hakkında bilginiz olur.(malzeme nemlimi,içinde çukurluk varmı,yıpranması vb...) Kutuplaşma indeksi(1dk/10dk) (NOT:multimetre ile ölçüm yapılır multimetre bir kaynak gerilimi olarak kullanılmaz.) Megger testleri malzeme hakkında kesin bilgiler vermez fakat;elinizdeki verileri çoğaltabilir. Bu testin asıl uygulanması Şebeke frekanslı AC gerilim testidir. Bu test malzemenin izolasyon seviyesinde yapılır. Yani malzeme 275 kV a dayanabiliyor ise bu AC olarak tatbik edilir dayanıp dayanamadığı 1 dk boyunca izlenir. Burada polarizasyon durumu devreden çıkmış olur(bu malzemenin dayanımıdır) bu test sahada yapılamadığından meger ile 5 kV mak. test edilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.