Trafoda ki ot çöp, kaçak akım rolesini düşürür mü

Biz bu tür arızaya fazın sıfırlanması deriz.Heranfgi bir noktada faz toprağa akıyor sa kontrol kalemi yanmaz sigorta da atmaz.
Şöyle yapsam olur mu, bu yanmayan faz haricindejilerin enerjisini keserek ölçüm falan yapsam bulabilirmiyn. Arızayı. Motorların falan beslenmesini kapatırım zarar götmemesşiçin
Şalteri indirdiğinde gözükmeyen faz giris kısmında gözüküyor ise o fazı kısım kısım açarak bulman lazım her açtığın noktada enerjiyi verip kontrol kalemi ile test ederek bulursun
Girşin de de yok ustam
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Yanmayan faz hangi kısımlara gidiyorsa sırayla açman lazım
Ana temeşeyi indiriyorum bu halde de yanmıyor. Bi arkadaş dediki bu konu ilgili olarak, eğer o yanmayan fazın frekansı 50 hz den düşük se yanmaz dedi. Frekans düştükçe ac gerilim dc ye dönüşür müş. Ve kontrol kaleminin içindeki lamba yanmaz mış bu yüzden.
 
Ana temeşeyi indiriyorum bu halde de yanmıyor. Bi arkadaş dediki bu konu ilgili olarak, eğer o yanmayan fazın frekansı 50 hz den düşük se yanmaz dedi. Frekans düştükçe ac gerilim dc ye dönüşür müş. Ve kontrol kaleminin içindeki lamba yanmaz mış bu yüzden.

Şalteri indirdiğinde yanmıyor sa faz eksik demektir önceki ana şalter de de bu durum varsa trafoda sıkıntı var demektir
 
Yarın tekrar Bi göz gezdiriyim dediğiniz gibi acaba trafo dan ara panolara giden sigortalrdan indirmediğim var mı. Teşekkürler ilginiz için
Şalteri indirdiğinde yanmıyor sa faz eksik demektir önceki ana şalter de de bu durum varsa trafoda sıkıntı var demektir
Ustam fazlar arası ve faz nötür aralarındaki gerilim nasıl oluyorsa olması gerektiği gibi görünüyor, ilginç. Yüksek gerilimim zayıf .
 
Şöyle yapsam olur mu, bu yanmayan faz haricindejilerin enerjisini keserek ölçüm falan yapsam bulabilirmiyn. Arızayı. Motorların falan beslenmesini kapatırım zarar götmemesşiçin

Girşin de de yok ustam


Bir yerde bir mantık hatası var sanırım, faz yoksa motorların iki faza kalır çalışmaz yada yanar.Kontol kalemi yanmıyor ama faz-faz veya faz nötür gerilimlerinde sıkıntı yok diyorsun.Dağıtım panosunu şekil olarak çizip atsana buraya yada tek hat şemasını.
 
Bir yerde bir mantık hatası var sanırım, faz yoksa motorların iki faza kalır çalışmaz yada yanar.Kontol kalemi yanmıyor ama faz-faz veya faz nötür gerilimlerinde sıkıntı yok diyorsun.Dağıtım panosunu şekil olarak çizip atsana buraya yada tek hat şemasını.
mesaiden sonra çizip gönderirim usta.
 
Iyi akşamlar. Ustalar trafoda ki ot çöp uzantıları, kaçak akımı düşürür mü. Kaçak akım tutmuyordu ve trafo içine giren otları falan temizledim. Kaçak akım tuttu. Tabi temizlikten önce de tüm ara pornoları tek tek indirerek arızalı sigortayı denedim. Ama yine de sigorta tutmamıştı. En son çare olarak trafo içine uzanan otları temizledim ve kaçak akım tuttu. Yani böyle Bi durum olabilir mi. Teşekkürler

Trafo derken, alcak gerilim dagıtım panosundan bahsetmiş olmalısın diye düşünüyorum. Önce anlaşsak bu trafo nasıl bir heybetdekı, koskoca Orta gerilim trafosunun 30 mA kaçak akım rölesi ile koruyorsun.
 
Usta yok doğrusu ben tam anlatamadım. Bu kaçak akımın yaptığı iş konumu , lojman beslemesi ile trafo arasında. Trafonun içine yerleştirmişler. Toroidin yaptığı işi falan yapmıyor
Mesai çıkışında hem trafonun resmini ve kabaca çizimini paylaşacağım. Bu kaçak akım rolesi trafonun içinde Bi nevi ara pano durumun da dır
Yüksek gerilimin bulunduğu panonun içerisine, bir dizide kaçak akım ve otomat grubu montslamışlar
Yüksek gerilimin bulunduğu panonun içerisine, bir dizide kaçak akım ve otomat grubu montslamışlar. Zaten yüksek gerilimin beslediği yük max 100 kv. Belki de yük az diye böyle yapmışlar.
 