arkadaslar 1000kva abb hermetık trafolu sıstemım var
trafo sabıtı olarak 40kvar kondansator cok fazla gelıyor sabıtı bu.

7.5 kvar anca kurtarıyor boyle bır olay neden kaynaklanabılır
olcum og den makel sayac ıle yapılmaktadır.
og ıle trafo arası max 10 mt dır.

sayac hem reaktıf hemde kapasıtıf sembollerı yanıyor sebep ne olabılır
saygılarımla
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo reaktif kayıpları yüke göre değişir. Yük az ise trafo rektif kaybı da az olacağı için gerekli sabit kondansatör de küçük değerli olacaktır. Durum bundan ibaret.
Sayaçtaki kapasitif ve indüktif işaretlerinin sebebi de şu olabilir: Fazlardan dengesiz olarak reaktif güç çekildiği için kademeye alınan trifaze kondansatörler ihtiyaca tam olarak cevap verememekte. Fazın birisine yeterli gelirken diğerinde eksik, öbürüne de fazla gelebilmektedir. Bu durumda da sayaçta fazın birisinden indüktif güç geçerken diğerinden de kapasitif güç geçmekte ve sayaç da yazılımı gereği bunu kaydetmektedir.
 
Teşekkür ederim verdiginiz bilgilerden dolayı
 