trafo sabıtı

suha37

Üye
Katılım
2 Eki 2006
Mesajlar
348
Puanları
1
Yaş
62
arkadaslar 1000kva abb hermetık trafolu sıstemım var
trafo sabıtı olarak 40kvar kondansator cok fazla gelıyor sabıtı bu.

7.5 kvar anca kurtarıyor boyle bır olay neden kaynaklanabılır
olcum og den makel sayac ıle yapılmaktadır.
og ıle trafo arası max 10 mt dır.

sayac hem reaktıf hemde kapasıtıf sembollerı yanıyor sebep ne olabılır
saygılarımla
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Trafo reaktif kayıpları yüke göre değişir. Yük az ise trafo rektif kaybı da az olacağı için gerekli sabit kondansatör de küçük değerli olacaktır. Durum bundan ibaret.
Sayaçtaki kapasitif ve indüktif işaretlerinin sebebi de şu olabilir: Fazlardan dengesiz olarak reaktif güç çekildiği için kademeye alınan trifaze kondansatörler ihtiyaca tam olarak cevap verememekte. Fazın birisine yeterli gelirken diğerinde eksik, öbürüne de fazla gelebilmektedir. Bu durumda da sayaçta fazın birisinden indüktif güç geçerken diğerinden de kapasitif güç geçmekte ve sayaç da yazılımı gereği bunu kaydetmektedir.
 
Teşekkür ederim verdiginiz bilgilerden dolayı
 