Trafo maksimum verimi %70 kabul edilirse, S=1600*0,7= 1120 KVA
S=1,73*U*I ==== I= S/(1,73*U) = 1120000/(1,73*400) = 1120000/692 = 1618 A maksimum verimlilikte alınabilecek akım değeridir.
Trafonuzun dönüştürme oranı : K= U1/U2 = 34500/400= 86,25 çıkıyor.
Bu durumda primer akımınız: K=I2/I1 ==== I1=I2/K = 1618/86,25 = 18,75 A. olur.
Bu değerler trafonun verimliliği açısından tavsiye edilen değerlerdir.
Kaynak:
https://www.linkedin.com/pulse/20140810180658-302442873-güç-ve-dağıtım-trafolarının-farkları