Merhaba arkadaşlar,
Elime kısa devre akımı taşıma kapasitesi kontrolü adı altında bir rapor geldi. Her ne kadar mesleğe yeni girmiş olsam da, hiç görmediğim formüllerle kısa devre hesabı yapılıp, normal şartlarda 6lık 10 luk kablonun yeterli olacağı yerde, hesaplanan kısa devre akımı ile bu kesitler iki şer üçer kat arttırılmış. Bende ne mantıkla yapıldığını anlamaya çalışıyorum. Çıkış noktası ise başlıkta yazdığım gibi şöyle yazıyor; Ana pano normal yükler barasında hesaplanan kısa devre akımı 1000 kva, %7 iç dirençli trafo için Isca=19724 A dir.
Burada kısa devre akımı nasıl hesaplanmış bir kaç gündür hiçbir bilgiye ulaşamadım. Gerekirse hesap raporunu da ekleyebilirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar,
Elime kısa devre akımı taşıma kapasitesi kontrolü adı altında bir rapor geldi. Her ne kadar mesleğe yeni girmiş olsam da, hiç görmediğim formüllerle kısa devre hesabı yapılıp, normal şartlarda 6lık 10 luk kablonun yeterli olacağı yerde, hesaplanan kısa devre akımı ile bu kesitler iki şer üçer kat arttırılmış. Bende ne mantıkla yapıldığını anlamaya çalışıyorum. Çıkış noktası ise başlıkta yazdığım gibi şöyle yazıyor; Ana pano normal yükler barasında hesaplanan kısa devre akımı 1000 kva, %7 iç dirençli trafo için Isca=19724 A dir.
Burada kısa devre akımı nasıl hesaplanmış bir kaç gündür hiçbir bilgiye ulaşamadım. Gerekirse hesap raporunu da ekleyebilirim

kardeş kısaca şöyle hesapla gitsin:
In(AG)=1000/0,4/1,732=1443 A
Ik=1443/0,07=20620A
standarta 20 kA seçersin
 