Trafo koruma ve işletme topraklaması

AD_EM

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
16 Eki 2007
Mesajlar
1,606
Beğeniler
624
Puanları
208
#11
BİZİM KULLANDIĞIMIZ STANDART HESAP BU
Hesap dosyasının içerisinde işlemler şu şekilde yapılmış.

"
34,5 kV. 1600 kVA Trafo bağıl kısa devre gerilimi %Uk = %6 seçildiğinde
Sargı empedansı Zk = Uk x Un²/Sn
Zk = 0,06 x (400)² / (1600)
Zk = 6 mohm
1 faz - toprak kısa devre akımı
Ik" = 231/6 = 38,5 kA.

"
Bu bulunan 38,5 kA faz-toprak kısa devre akımı değildir.

Bir trafonun çıkışında olabilecek faz-toprak kısa devre akımı için;
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949

dosyasında şu yazmaktadır.

Adsız.png
Yani faz-toprak kısa devre akımı 200 amper mertebesindedir ve kullanılacak olan kablo 1x50 NYY'dir.

Paylaştığınız dosyadaki hesap sonucuna göre işletme topraklaması için kullanılacak olan kablo

"2x(1x150) mm² kesitli iletken seçilmiştir." denmiştir.

1x95 NYY kablo uygulaması boşu boşuna toprağa fazla malzeme gömmek ise, sizin paylaştığınız dosyayı referans alıp 2x(1x150) mm² kablo kullanmak ne olur?
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:

Benzer konular

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
100,427
Mesajlar
706,271
Kullanıcılar
376,329
Son üye
grafikci

Yeni Konular

Üst