Trafo koruma ve işletme topraklaması

BİZİM KULLANDIĞIMIZ STANDART HESAP BU

Hesap dosyasının içerisinde işlemler şu şekilde yapılmış.

"
34,5 kV. 1600 kVA Trafo bağıl kısa devre gerilimi %Uk = %6 seçildiğinde
Sargı empedansı Zk = Uk x Un²/Sn
Zk = 0,06 x (400)² / (1600)
Zk = 6 mohm
1 faz - toprak kısa devre akımı
Ik" = 231/6 = 38,5 kA.

"
Bu bulunan 38,5 kA faz-toprak kısa devre akımı değildir.

Bir trafonun çıkışında olabilecek faz-toprak kısa devre akımı için;
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949

dosyasında şu yazmaktadır.

Adsız.png

Yani faz-toprak kısa devre akımı 200 amper mertebesindedir ve kullanılacak olan kablo 1x50 NYY'dir.

Paylaştığınız dosyadaki hesap sonucuna göre işletme topraklaması için kullanılacak olan kablo

"2x(1x150) mm² kesitli iletken seçilmiştir." denmiştir.

1x95 NYY kablo uygulaması boşu boşuna toprağa fazla malzeme gömmek ise, sizin paylaştığınız dosyayı referans alıp 2x(1x150) mm² kablo kullanmak ne olur?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hesap dosyasının içerisinde işlemler şu şekilde yapılmış.

"
34,5 kV. 1600 kVA Trafo bağıl kısa devre gerilimi %Uk = %6 seçildiğinde
Sargı empedansı Zk = Uk x Un²/Sn
Zk = 0,06 x (400)² / (1600)
Zk = 6 mohm
1 faz - toprak kısa devre akımı
Ik" = 231/6 = 38,5 kA.

"
Bu bulunan 38,5 kA faz-toprak kısa devre akımı değildir.

Bir trafonun çıkışında olabilecek faz-toprak kısa devre akımı için;
http://www.emo.org.tr/ekler/6a5b31c85dbd15f_ek.pdf?dergi=949

dosyasında şu yazmaktadır.

Ekli dosyayı görüntüle 46002
Yani faz-toprak kısa devre akımı 200 amper mertebesindedir ve kullanılacak olan kablo 1x50 NYY'dir.

Paylaştığınız dosyadaki hesap sonucuna göre işletme topraklaması için kullanılacak olan kablo

"2x(1x150) mm² kesitli iletken seçilmiştir." denmiştir.

1x95 NYY kablo uygulaması boşu boşuna toprağa fazla malzeme gömmek ise, sizin paylaştığınız dosyayı referans alıp 2x(1x150) mm² kablo kullanmak ne olur?
HOCAM BURDAKİ"Yani faz-toprak kısa devre akımı 200 amper mertebesindedir " İFADESİ NEREDEN GELİYOR. YÖNETMELİKTE Mİ GEÇİYOR YOKSA SİSTEMDEKİ RÖLENİN AÇMA YAPACAĞI MI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMUŞ. BU ARADA TANER HOCA BÜYÜK ADAM :)
 
HOCAM BURDAKİ"Yani faz-toprak kısa devre akımı 200 amper mertebesindedir " İFADESİ NEREDEN GELİYOR.

Fazın toprağa göre gerilimi 220-230 volttur. Faz-toprak arızası devresini işletme topraklaması üzerinden tamamlayacaktır. Çeşitli yerlerde yapılan anlatımlarda, İşletme topraklamasının ve arızalı fazın toprağa geçiş direnci toplamı, en iyi değer olarak 1 ohm olabilmekte, daha düşük değerler olmamaktadır.

220-230/1 'den işlem yapıldığında, işletme topraklamasından geçecek olan akım, en fazla 220-230 Amper olacaktır. http://www.korkmazmuhendislik.com.tr/teknik_bilgiler.pdf 50 mm2 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 280 Amper olduğuna göre, işletme topraklaması için kullanılacak olan kablo kesitinin 50 mm2 NYY olması yeterli olacaktır.

toprak geçiş.jpg


http://www.emo.org.tr/ekler/c8e07660e3000f1_ek.pdf?dergi=317
 
Fazın toprağa göre gerilimi 220-230 volttur. Faz-toprak arızası devresini işletme topraklaması üzerinden tamamlayacaktır. Çeşitli yerlerde yapılan anlatımlarda, İşletme topraklamasının ve arızalı fazın toprağa geçiş direnci toplamı, en iyi değer olarak 1 ohm olabilmekte, daha düşük değerler olmamaktadır.

220-230/1 'den işlem yapıldığında, işletme topraklamasından geçecek olan akım, en fazla 220-230 Amper olacaktır. http://www.korkmazmuhendislik.com.tr/teknik_bilgiler.pdf 50 mm2 NYY kablonun akım taşıma kapasitesi toprakta 280 Amper olduğuna göre, işletme topraklaması için kullanılacak olan kablo kesitinin 50 mm2 NYY olması yeterli olacaktır.

Ekli dosyayı görüntüle 53042

http://www.emo.org.tr/ekler/c8e07660e3000f1_ek.pdf?dergi=317
Paylaştığınız döküman baya eski . Temas gerilimi 65 volt olarak bahsediliyor .
 
Hesap yapılır, hesaba göre çıkan sonucun bir üst kesiti seçilir.
36kV 1000kVA Trafo için;
koruma topraklaması için beton köşk temel topraklamasına bağlı 1x95mm2 örgülü çelik iletken kullanılır.
işletme nötr topraklaması TN-S için 1x120mm2 NYY bakır kablo kullanılır. Formüller 1.sayfa var.
işletme nötr topraklaması TT için 1x50mm2 NYY bakır kablo kullanılır. Formüller 1.sayfa var.
Yönetmelik gereği temel topraklamada bakır kullanılmaz.


2x150mm2 bakır hıyarlıktır, saçmalık cidden bunu uygulayanlar boşa diploma almışlar.
 