arkadaşlar trafoların koruma toprağı hakkında bilgi alabilirmiyim lütfen
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
anlattığımı anlamdıysanız ve koruma toprağının yalnızca trafonun gövdesine bağlanan toprak olduğunu bilmiyorsanız bensize ne yapabilirim...


Sn hsnuys lütfen yanlış bilgilendirmelerde bulunmayalım !
Trafo gövdesine bağlanan topraklama koruma topraklamasıdır ancak yalnızca trafo gövdesine yapılan topraklama değildir.
Koruma topraklaması: İnsanların tehlikeli dokunma gerilimine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

Buyrun cevabı size çok önce zaten verilmiş zaten...
 
arkadaşım trafo diyince sen ne anlıyorsun trafo merkezi değil
trafolarda iki çeşit topraklama yapılır koruma ve işletme
koruma toprağı trafonun yalnızca gövdesine bağlanır
işletme toprağı ise
sahanın koruma toprağından ayrı bir tesistir ve trafonun nötr üne bağlanır
iki topraklama arasında fiziki bir bağlantı olmaz...
 
Son düzenleme:
Biz yaptığımız trafo tesislerinde (34,5kV için bahsediyorum);
Trafo gövdesi, demir direk gövdesi, pano gövdesi, Parafudr topraklamalarını birleştirip koruma topraklamasını oluştururuz (Yani bütün metal aksam birleştirilip bir topraklama yapılır mantığı.)
20 metre ileride yaptığımız işletme topraklamasını da, trafonun nötr buşinginden gelen kabloyu bağladığımız barayla irtibatlandırarak işletme topraklamasını yaparız.
Sn. hsnuysun da dediği gibi, arada fiziki bir irtibat olmaz (Birleştirildiği durumlar da vardır ama o farklı şartları gerektirir.)
Sanırım herkes aynı şeyden bahsetmekte ama ortam biraz gergin olduğu için yanlış anlaşılmakta...

(Not: Polemik oluşturacak mesajlar tarafımdan silinmiştir.)
 
Son düzenleme:
Biz yaptığımız trafo tesislerinde (34,5kV için bahsediyorum);
Trafo gövdesi, demir direk gövdesi, pano gövdesi, parafudr topraklamalarını birleştirip koruma topraklamasını oluştururuz.
20 metre ileride yaptığımız işletme topraklamasını da, trafonun nötr buşinginden gelen kabloyu bağladığımız barayla irtibatlandırarak işletme topraklamasını yaparız.

(Not: Polemik oluşturacak mesajlar tarafımdan silinmiştir.)

tamam işte ben bu cevabı bekledim tesis olarak koruma toprağı budur yalnızca trafoyu elealırsak gövdedir ki orada bahsi geçen konuda trafoydu
 