Merhaba,

Elimizde 1000kVA lık IT trafo sistemi var ve nötrümüz yüksek empedansla toprağa bağlı. İzolasyon takip sistemimiz ve kesicimiz var. Trafo koruma için Siprotec röle kullanmayı düşünüyoruz. Bu röleyi kullanırken primer tarafında ne tip akım trafolarına ihtiyacımız var, nelere dikkat etmemiz gerekir, ayrıca resudial koruma için primer tarafında gerilim trafosuna ihtiyaç varmıdır? Konu hakkında yardımcı olabilirseniz sevinirim?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sn Leiurucus,
Nötrmüz yüksek empedansla toprağa bağlı derken neyi kasdediyorsunuz. Bir nötr direnci üzerindenmi toprağa bağlısınız? İzolasyon takip sistemi derken neyi kasdediyorsunuz? Bu söylediklerinizi açıklarsanız bende öğrenmiş olayım. Trafo korumada kullanacağınız ekipmanlar trafoyu nasıl korumak istediğinize göre değişir. Mesela diferansiyel koruma yapacakmısınız? Anladığım kadarıyla sadece Aşırı akım ve toprak kaçağına karşı koruma yapacaksınız. Kullanacağınız akım trafolarının hassasiyeti çok önemli değil. Doyma katsayısı daha önemli. Örneğin 5P20 akım trafosu bence ideal bir koruma sağlar. Alacağın akım trafosu güvenilir olmalı hem ölçüm yönünden hem sağlamlık yönünden. Alce' yi tavsiye ederim. Resudial korumada akım koruması değilde gerilim koruması yapacaksın sanırım. Bunun içinde nötr hattına gerilim trafosu bağlaman gerekir.
 
Sn Leiurucus,
Nötrmüz yüksek empedansla toprağa bağlı derken neyi kasdediyorsunuz. Bir nötr direnci üzerindenmi toprağa bağlısınız? İzolasyon takip sistemi derken neyi kasdediyorsunuz? Bu söylediklerinizi açıklarsanız bende öğrenmiş olayım. Trafo korumada kullanacağınız ekipmanlar trafoyu nasıl korumak istediğinize göre değişir. Mesela diferansiyel koruma yapacakmısınız? Anladığım kadarıyla sadece Aşırı akım ve toprak kaçağına karşı koruma yapacaksınız. Kullanacağınız akım trafolarının hassasiyeti çok önemli değil. Doyma katsayısı daha önemli. Örneğin 5P20 akım trafosu bence ideal bir koruma sağlar. Alacağın akım trafosu güvenilir olmalı hem ölçüm yönünden hem sağlamlık yönünden. Alce' yi tavsiye ederim. Resudial korumada akım koruması değilde gerilim koruması yapacaksın sanırım. Bunun içinde nötr hattına gerilim trafosu bağlaman gerekir.

Merhaba Sayın Darma,
Öncelikle geri dönüşünüz için teşekkür ederim. İzolasyon takip sisteminden kastım trafonun beslediği her hatta toroid akım trafoları bağlanacak, trafolarından aldığımız sinyaller alt limitin üzerinde ise sadece ikaz verdirip ekibe müdehale imkanı sunucaz, ikinci durum ise toroid akım trafolarından aldığımız sinyaller üst limitin üzerinde ise izolasyon problemi olan hattı açtırıcaz. Nört ise bir limithing impedance ile toprağa bağlanacak. 2 adet akım trafosu ve 2 adet gerilim trafosu kullanmayı planlıyoruz. Burada akım trafoları ile aşırı akımı, gerilim trafoları ile resüdiel koruma yapmayı düşünüyoruz. Akım trafosu olarak 5p20 class önermişniz ama bu class ürünlerin tam olarak özelliği nedir? Alce önermişiniz, alce bu tip trafo üretebiliyor mu? Gerilim trafoları ile ilgili olarak dikkat etmemiz gereken bir husus var mıdır?
 
Sn leiurucus,
Rezidüel koruma için hem akım trafosu kullanabilrsin hem de gerilim trafosu veya her ikisinide. Şöyleki: Trafonun yıldız noktasını bir ohmik dürenç üzerinden topraklıyorsun ya o topraklama kattına bir akım trafosu bağladığında faz dengesizliklerinde (bunu toprak kaçağı olarak düşün) veya herhangi bir fazın toprağa direk kısa devre durumlarında toprağa belli bir miktar akım akacaktır. Bu akan akımı akım trafon algılar koruma rölene açtırma gönderir. Yine nötr hattına kotacağın gerilim trafonda arıza durumlarında nötr hattında oluşacak gerilimi algılar ve yine rezidüel koruma rölen açtırma gönderir. Bu iki artçı koruma ile siprotec rölenin çalışmadığı veya geç kaldığı durumlarda sana artçı koruma sağlamış olur.
Akım trafosunda 5P20 ile neyi kastettiğime gelince oradaki 5 hata sınıfının %5 olduğunu gösterir. Yani hassasiyetin %5 tir. % 5 yanlış okuma yapar ki koruma ekipmanlarında büyük akımlar geçtiğinden önemli değildir. Yine oradaki 20 saysısı doyma katsayısını ifade eder. Yani trafon nominal akımın 20 katına kadar doyuma ulaşmaz ve sana doğru bir ölçüm yapar.
Gerilim trafonda yine doğruluk sınıfı ve Uk değeri önbemlidir.
Tüm trafolar için termik ve dinamik dayanımlarda yüksek tutmanı öneririm. Alce hemen hemen her türlü ölçüm trafosunu üretebiliyor. Bunlarıda üretiyor.
Ancak benim kafama takılan bu izolasyon takip sistemin. Koyacağın troidal akım trafoların hattaki akımı ölçecek. Bunun sonucunda müdahale imkanı sunucaz işi nasıl oluyor anlamadım. Hattan az akım geçerse neye müdahele ediceksiniz.? Biraz açarsan sevinirim.
 