Toroid Röle Seçimi


sadece bilgilendirme amaçlı dikkat çekmek istedim amacım katalog hatasını sorgulamak değil.
 

Ekli dosyalar

  • TDGC2-11088-datasheet.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 3
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Toroidin büyük seçilmesi ve içinden ge -
çen kablonun konumlandırılması önem-
li faktör.Doküman hataları maalesef çok
oluyor.Öncelikle,içinden geçen kablo ça-
pı referans olarark alınan toroid değerle-
rini gözönüne alınarak yapılacak seçim,
doküman hatalarını kapatıyor gözüyle
değerlendirmek gerek diye düşünürüm.
Legrandın müşteri ilişkileri ! ve buradaki
bu işe bakan ilgililerden ! tatmin edici ce-
vap beklemek hayal ! Herşey doğru seçil-
miş olsa bile ! toroid - röle arasındaki kablo mesafesi ve kablo formu ! bile ,
sağlıklı çalışma için önemlidir.
 

Ekli dosyalar

  • TOROİD KABLOSU !.jpg
    TOROİD KABLOSU !.jpg
    155 KB · Görüntüleme: 10
  • KABLO MESAFESİ.jpg
    KABLO MESAFESİ.jpg
    135.3 KB · Görüntüleme: 9
toroidal akım trafolarında beyan edilen ''Idn min'' akım değerinin altındaki kaçak akımlar ölçüm aralığına girmediği için etkisizdir. dolayısıyla kaçak akım koruma rolesinin ölçüm aralığı dışındaki bi değere ayarlanması teknik olarak iş'e yaramayacak açma, ölçüm aralığına giren ilk kaçak akım değerinde gerçekleşecektir.

not: mantıklı bi açıklama duyana, görene veya okuyana kadar yukarıdaki düşüncelerim ön kabulumdur.
 
Bu,genelde 30 mA için ! olabilir diye düşü-
nüyorum.
 