Arkadaşlar merhaba..
1600 kva lık bir trafom var ve bunun kısadevre hesabını yapmam gerekmektedir..
Bununla alakalı elinde örnek olan varmı... Teşekkürler şimdiden..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

silvestir

Profesyonel Üye
Katılım
10 Ağu 2011
Mesajlar
2,769
Puanları
656
1600 kva lik trafonun kisa devre olmasi durumunda etrafinda olmak istemem dogrusu, bence bunun hesabi yapilacaksa elektrik muhendisi bir arkadas yapsin. Kisacasi birakin insanlar meslegini icra etsin
 
Katılım
21 Mar 2011
Mesajlar
367
Puanları
1
Yaş
42
Trafolarda basit olarak Ik degeri trafonun nominal gücünün %uk değerine bölünmesiyle elde edilir. Gerçek hesaplamayı indiri merkezdeki sistem Pu degerlerini baz alarak hangi dagıtım merkezlerinden beslendigii iletken kesitleri vb. gozonune alınarak hesaplama yapılır.
 

fizup

Üye
Katılım
14 Eyl 2010
Mesajlar
56
Puanları
1
Trafonun AG.baradaki kısa devre akımı için basit formül In= Trafo gücü(kVA):1,73x0,4
Ik = Inx100x1,25:%Uk dır.Sonuca göre AG.baradaki TMK.larda Ik değeri bu değerde veya bunun üzerinde seçilir.
OG.deki kısa devre akımı hesabınde 154kV.baradaki gücün,indirici trafonun gücünün ve %Uk değerinin,indirici trafodan sizin TM.nize gelene kadar olan hatların kesitlerinin ve uzunluklarının bilinmesi gerekir.154kV.luk sistemin,indirici trafonun ve hatların toplam Z(empedans)değerlerinin 100MVA bazına göre birim değerlere çevrilmesi(pu)gerekir.Neredeki Ik bulunucaksa oraya kadar olan Z(pu)ler toplanır ve toplam empedans bulunur.Ik(pu)=1:Ztop.(pu).dur.
Ik(A)=Ik(pu)xHattın gerilimine göre baz akım(Ibaz)(34,5kV.için Ibaz=1675)
Bu Ik değerine görede kesici güçleri ve akım trafolarının Ith değerleri hesaplanır.
 

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
216
Puanları
31
arkadaşlar anlamadığım konu şu.Bir fazının akım değerinin 3 tane bileşeninin olması.pozitif bileşen, negatif bileşen, sıfır bileşen derken kastedilen şey nedir.bu bileşenler neyi ifade ediyor.açıklarsanız minnettar kalırım.teşekkürler
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,775
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
Arkadaşlar merhaba..
1600 kva lık bir trafom var ve bunun kısadevre hesabını yapmam gerekmektedir..
Bununla alakalı elinde örnek olan varmı... Teşekkürler şimdiden..


1600 kva trafonun kısa devre akımı 38500 A yani 38.5 Kiloamperdir.

Kısa devre gücü de yaklaşık 25.3 MVA dır.
 

İşçi Mühendis

Profesyonel Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
1,758
Puanları
956
1600 kva trafonun kısa devre akımı 38500 A yani 38.5 Kiloamperdir.

Kısa devre gücü de yaklaşık 25.3 MVA dır.
Trafo kısa devre gücü ibaresi biraz yanlış olmuş ; yüzde uk kısa devre geriliminden kısa devre akımı bulunur . Yüksek gerilim kesicilerinde kısa devre kesme gücü olur...

8725adsiz.jpg
 

cemaluri

Üye
Katılım
16 Tem 2010
Mesajlar
216
Puanları
31
kısa devre anında iletkenin, gerilimi, omik ve endüktif direnci sabitmi kalır arkadaşlar.

Bir de 250kVA gücü olan bir transformatör, kısa devre anında kısa devre gücü yine 250kVA mı yoksa daha fazla güç çeker.
 