Trafo Kısa Devre Hesabı

Katılım
19 Mar 2011
Mesajlar
29
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba..
1600 kva lık bir trafom var ve bunun kısadevre hesabını yapmam gerekmektedir..
Bununla alakalı elinde örnek olan varmı... Teşekkürler şimdiden..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1600 kva lik trafonun kisa devre olmasi durumunda etrafinda olmak istemem dogrusu, bence bunun hesabi yapilacaksa elektrik muhendisi bir arkadas yapsin. Kisacasi birakin insanlar meslegini icra etsin
 
Trafolarda basit olarak Ik degeri trafonun nominal gücünün %uk değerine bölünmesiyle elde edilir. Gerçek hesaplamayı indiri merkezdeki sistem Pu degerlerini baz alarak hangi dagıtım merkezlerinden beslendigii iletken kesitleri vb. gozonune alınarak hesaplama yapılır.
 
Trafonun AG.baradaki kısa devre akımı için basit formül In= Trafo gücü(kVA):1,73x0,4
Ik = Inx100x1,25:%Uk dır.Sonuca göre AG.baradaki TMK.larda Ik değeri bu değerde veya bunun üzerinde seçilir.
OG.deki kısa devre akımı hesabınde 154kV.baradaki gücün,indirici trafonun gücünün ve %Uk değerinin,indirici trafodan sizin TM.nize gelene kadar olan hatların kesitlerinin ve uzunluklarının bilinmesi gerekir.154kV.luk sistemin,indirici trafonun ve hatların toplam Z(empedans)değerlerinin 100MVA bazına göre birim değerlere çevrilmesi(pu)gerekir.Neredeki Ik bulunucaksa oraya kadar olan Z(pu)ler toplanır ve toplam empedans bulunur.Ik(pu)=1:Ztop.(pu).dur.
Ik(A)=Ik(pu)xHattın gerilimine göre baz akım(Ibaz)(34,5kV.için Ibaz=1675)
Bu Ik değerine görede kesici güçleri ve akım trafolarının Ith değerleri hesaplanır.
 
arkadaşlar anlamadığım konu şu.Bir fazının akım değerinin 3 tane bileşeninin olması.pozitif bileşen, negatif bileşen, sıfır bileşen derken kastedilen şey nedir.bu bileşenler neyi ifade ediyor.açıklarsanız minnettar kalırım.teşekkürler
 
Arkadaşlar merhaba..
1600 kva lık bir trafom var ve bunun kısadevre hesabını yapmam gerekmektedir..
Bununla alakalı elinde örnek olan varmı... Teşekkürler şimdiden..


1600 kva trafonun kısa devre akımı 38500 A yani 38.5 Kiloamperdir.

Kısa devre gücü de yaklaşık 25.3 MVA dır.
 
1600 kva trafonun kısa devre akımı 38500 A yani 38.5 Kiloamperdir.

Kısa devre gücü de yaklaşık 25.3 MVA dır.
Trafo kısa devre gücü ibaresi biraz yanlış olmuş ; yüzde uk kısa devre geriliminden kısa devre akımı bulunur . Yüksek gerilim kesicilerinde kısa devre kesme gücü olur...

8725adsiz.jpg
 
kısa devre anında iletkenin, gerilimi, omik ve endüktif direnci sabitmi kalır arkadaşlar.

Bir de 250kVA gücü olan bir transformatör, kısa devre anında kısa devre gücü yine 250kVA mı yoksa daha fazla güç çeker.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,478
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst