trafo gücü yeterli gelirmi

brl17

Üye
Katılım
7 Ara 2009
Mesajlar
33
Puanları
1
arkadaşlar mevcut 400 kva direk tipi trafodan biri 110 kw diğeri 90 kw olmak üzere iki adet dalgıç pompam mevcut şimdi trafoya 100-150 metre uzaklığa bir adet daha 110 kw lık dalgıç pompa koymak istiyorum trafomun gücü yeterli gelirmi arkadaşlar birde bu pompa için kaçlık kablo çekmemi tavsiye edersiniz .acele cvb lar iseniz çok sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar mevcut 400 kva direk tipi trafodan biri 110 kw diğeri 90 kw olmak üzere iki adet dalgıç pompam mevcut şimdi trafoya 100-150 metre uzaklığa bir adet daha 110 kw lık dalgıç pompa koymak istiyorum trafomun gücü yeterli gelirmi arkadaşlar birde bu pompa için kaçlık kablo çekmemi tavsiye edersiniz .acele cvb lar iseniz çok sevinirim

400KVA trafo 315KW yük taşır senin yüklerin 310kw tutuyor yapcagın şey vana ayarı yaparak pompa güçünü istedigin gibi düşürürsün yani yok problem devam.. (110 kw için 3*70+35mm nyy cekebilirsin..)
 
akım hesabı ve gerilim hesabı yaparak kablonu seçebilirsin. trafo yeterli olur
 
güç üzerinden ihtiyaç olan trafo nasıl hesaplanır benim bildiğim kurulu güç * 0,8 çıkan değerin bir üstü olan trafo seçilir yanlış yada eksik mi bilkiyorum bunda da yardımcı olurmusunuz
 
400KVA trafo 315KW yük taşır senin yüklerin 310kw tutuyor yapcagın şey vana ayarı yaparak pompa güçünü istedigin gibi düşürürsün yani yok problem devam.. (110 kw için 3*70+35mm nyy cekebilirsin..)

Bütün dalgıç pompaların güç katsayısı birbiriyle ve trafonun anma güç katsayısıyla aynı mı? Aksi takdirde aktif güçleri toplar ve "uygundur" dersiniz ama trafo aşırı yüklenebilir. Hepsinin anma güç katsayısı 0.8 ve daha üstü olsa bile dalgıç motorlar kalkış anında yüksek akım çekmez mi? .Dolayısıyla 5 kW luk bir emniyet payı az görünüyor.
 
Bütün dalgıç pompaların güç katsayısı birbiriyle ve trafonun anma güç katsayısıyla aynı mı? Aksi takdirde aktif güçleri toplar ve "uygundur" dersiniz ama trafo aşırı yüklenebilir. Hepsinin anma güç katsayısı 0.8 ve daha üstü olsa bile dalgıç motorlar kalkış anında yüksek akım çekmez mi? .Dolayısıyla 5 kW luk bir emniyet payı az görünüyor.

@FilizSimsek siz hiç dalgıç pompanın vanasını kıstınızmı?
 
mesafe 150 metre ise gerilim düşüm hesabı
%u = 0,0124 x L x N / S
1,5 > 0,0124 x150 x 110 / S
S > 136,4 mm[SUP]2[/SUP]
yani 150 mm2
toplamdaki yükün de 310 kw eğer kompanzasyon sağlamsa yani 1 e yakınsa 630 tmş nin açma zamanını biraz yükselterek demeraj akımlarını aynı zamana getirmezsen hiç bir sıkıntı olmaz rahat çalışır ben 400 kva lık trafoyu kademe yükseltip 480 kva olarak tam 3 yılkullandım hiç bir sorun çıkmadı saygılarımla iyi çalışmalar
 
400KVA trafoyu kademe yükseltip nasıl 480kVA olarak kullandınız merak ettim. Trafolar yanlıs hatırlamıyorsam IEC standartlarına göre nominal gücün %20 daha fazlasına kadar calısabilir zaten ...Yani 400kVA *20/100 = 480KVA calıstırabilirsiniz. Tabi uzun sureli calıstırmalarda bu pek tavsiye edilmez. Burada ki kademe yükseltme olayını anlamadım gerilim degisikligimi yaptınız aynı zamanda.
 
arkadaşlar 2 adet 110 beygir dalgıç pompam var çalışan trafomda 400 kva trafonun hemen yanında pompalarım şimdi ise trafodan 200-250 metre mesafeye yeni bir dalgıç pompa kurmayı planlıyoruz buda 110 beygir olacak benim trafom bu yükü kaldırırmı yeni dalgıç için açık hatmı yoksa yeraltından kablo mu döşememi tavsiye edersiniz birde dip not şu anda ölçüde 400/5 akım trafosu var ve sayaçtan 3,16 A akım geçiyor faz başına ve pompalarım sürekli çalışıyor trafo gücünde tereddütüm var bir fikir verirmisiniz yeni pompaya yeni trafomu koymalıyım
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,851
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst