Trafo seçimi hk.

Katılım
2 Mar 2023
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
30
4 adet 400 kW lık motorlardan oluşan toplam kurulu gücü 1600 kW olan (aydınlatma vs de düşünülebilir) pompa odası için kaç kVA lık trafo seçimi uygun olacaktır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
4 adet 400 kW lık motorlardan oluşan toplam kurulu gücü 1600 kW olan (aydınlatma vs de düşünülebilir) pompa odası için kaç kVA lık trafo seçimi uygun olacaktır.
Pompaların hepsi sürekli çalışacak mı yoksa eş zamanlı olarak stop durumunda kalacak var mı ?
 
Hepsinin aynı anda çalışması mümkün ise 2500 KVA ,sıralı çalışma söz konusu ise aynı anda çalışan motorların toplamına göre daha küçük bir trafo seçilebilir.
 
üçü daimi çalışacak biri de yedek dördü daimi çalışacak şekilde düşüneceğiz, aynı güçler için jeneratör gücü de önerebilir misiniz?
 
üçü daimi çalışacak biri de yedek dördü daimi çalışacak şekilde düşüneceğiz, aynı güçler için jeneratör gücü de önerebilir misiniz?
Motorların kalkış durumu nedir ? Büyük ihtimal sürücü üzerinden olması lazım. Ya da soft start mı ?
 
En iyi ihtimal ile motor başına 1000 KVA ortalamadan aşağısının kurtaracağını sanmam. Jeneratör ilede üç motorun aynı anda çalışması gerekiyorsa her motora ayrı jeneratör tercih etmenizi tavsiye ederim. Yine jeneratörün kaç KVA olacağı rastgele yapılabilecek bir seçim değil. Sami bey'in bu konuda hep tavsiye ettiği gibi jeneratör satıcısını bu konuda sorumluluk altına sokmak iyi olur. Bu mümkün olmazda hani ikinci el filan denk gelecek olur; motor kalkış akımının üzerinde bir güç seçmeniz gerekecek. Yani toplam jeneratör gücü, toplam trafo gücünden çok yüksek olacak.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,948
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst