Trafo gücü yeterli mi?

emretinmaz

Üye
Katılım
29 Ağu 2014
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
31
Merhaba, kolay gelsin herkese
400 kVA trafomuz mevcut fabrikamızda
Uzaktan ölçümle OSB bölge müdürlüğünden aldığımız verilerde max demand değeri çarpanlı olarak 310 kW görünüyor
Bildiğim kadarıyla trafo 400*0,8=320 kW ' gücü var
Trafomuz bu durumda aşırı yüklenmiş oluyor mudur?
Trafoyu yükseltmemiz gerekir mi?
Bu durumda yönetimden trafo yükseltilmesini talep etmeden önce kesin sonuca ihtiyacım olacak
Tam ve kesin sonuç ne tavsiye edersiniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sınırdasınız. Kompanzasyonu iyi takip etmeniz gerekiyor. Uçurumun kenarından yürümeye gerek yok. Yükseltmenizde fayda var. Eğer direk tipi trafo kullanıyorsanız güç yükseltmeniz durumunda OG den ölçüm olacağından dolayı beton köşk tesis etmeniz gerekecek.
 
Merhaba, kolay gelsin herkese
400 kVA trafomuz mevcut fabrikamızda
Uzaktan ölçümle OSB bölge müdürlüğünden aldığımız verilerde max demand değeri çarpanlı olarak 310 kW görünüyor
Bildiğim kadarıyla trafo 400*0,8=320 kW ' gücü var
Trafomuz bu durumda aşırı yüklenmiş oluyor mudur?
Trafoyu yükseltmemiz gerekir mi?
Bu durumda yönetimden trafo yükseltilmesini talep etmeden önce kesin sonuca ihtiyacım olacak
Tam ve kesin sonuç ne tavsiye edersiniz
Güç faktörü (cos fi) 0,8 kabul ederek trafo kapasitesini 320kW olarak ifade ediyorsunuz ama sisteminizde kompanzasyon olması lazım bu belirttiğiniz güç değerine göre. Kompanzasyon olması halinde sistemin güç faktörünü kaça çektiğiniz önemli bir husus. Şayet 0,95 ise mesela 400*0,95=380kW aktif güce kadar altyapınız(şalter, kablo, pano) yeterli ise kullanabilirsiniz. Ayrıca demand olarak 310kW ifade etmişsiniz ama yüklerinizi analiz etmeniz lazım. Tüm cihazlarınız sürekli kullanımı söz konusu mu bunu da ayrıca değerlendirmeniz gerekir...
 
Tüm cihazlarımız sürekli kullanılmıyor. Bu anlık olarak çıktığımız en üst nokta sanırım
Bu şekilde kısa süreli trafoyu %kaç yükleyebiliriz acaba
Kompanzasyonda indüktif %1,6 , kapasitif %3.1 deyiz şu anda
Bir ölçüm cihazı bağlayıp 1 hafta veri alıp analiz mi ettirmek gerekir bu durumda
Yani örneğin ben normalde ortalama 250 kW güc tüketiyorumdur
Gün içinde 1 - 2 defa 310 kW'a çıkmıştır
Bu durumda bile trafoyu yükseltmek zarurimidir
Şu anda ne yapmamı tavsiye edersiniz
 
Tüm cihazlarımız sürekli kullanılmıyor. Bu anlık olarak çıktığımız en üst nokta sanırım
Bu şekilde kısa süreli trafoyu %kaç yükleyebiliriz acaba
Kompanzasyonda indüktif %1,6 , kapasitif %3.1 deyiz şu anda
Bir ölçüm cihazı bağlayıp 1 hafta veri alıp analiz mi ettirmek gerekir bu durumda
Yani örneğin ben normalde ortalama 250 kW güc tüketiyorumdur
Gün içinde 1 - 2 defa 310 kW'a çıkmıştır
Bu durumda bile trafoyu yükseltmek zarurimidir
Şu anda ne yapmamı tavsiye edersiniz
Size tavsiyem böyle bir kaygı gütmek yerine anlaşma gücünüz ve sayaç akım trafolarına bakmanız. Dağıtım şirketleri anlaşma gücünüzün %20 üstüne kadar güç kullanımınıza müsaade ediyor. %20'yi bulduğunda osos dağıtım şirketini ikaz ediyor %20'yi geçtiğine dair, öyle bir durumda dağıtım şirketi güç artışına gitmeniz konusunda sizi ikaz ediyor. Veya bu ikazı beklemeden dağıtım şirketinden mevcut durumu sorgulayıp vaziyete göre yol izleyebilirsiniz.
Yaptığım yöntemi zorlama gibi değerlendirmeyin zira siz eğer sürekli altyapı artışına falan gitmiyor stabil mevcut yüklerle çalışıyorsanız güç artışında 630kVA trafoya çıkmanız gerekecek ve ölçümü OG tarafından almak durumunda kalacaksınız. Böylelikle bakır kayıplarından kaynaklı bedeli de siz ödemek durumunda kalacak ve belki de gereksiz bir yatırım yapmış olacaksınız. (Bu arada trafoları maksimum güç değerini referans almak doğru olmayacaktır çünkü tam kapasite kullanmanıza müsaade etmeyecektir ve bu durum alüminyum sargılı yahut bakır sargılı olmasına göre %'lik olarak farklılık gösterecektir.)
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,163
Mesajlar
915,592
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst