    Merhaba arkadaşlar,
    Fabrika ortamında kullanılmak üzere duman dedektörü arıyorum.Ama tozlu bir ortam olduğu için, zamanla tozdan dolayı devreye girmeyecek bir ürün arıyorum. Mevcuttaki duman dedektörleri aşırı toz birikmesinden dolayı devreye girebiliyor. bunu engellemek için,Periyodik aralıklarla temizleme işlemi yapılması gerekiyor. Böyle temizlik yaparak çözüm üretmek istenmiyor.
    Tozdan etkilenmeyen bildiğiniz bir ürün var mı.?
    Saygılarımla.
     
  2. vecivicivokke

    vecivicivokke Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    7 Mart 2010
    Mesajlar:
    580
    Beğenilen Mesajları:
    628
    Ödül Puanları:
    108
    Cinsiyet:
    Bay
    Bim dedektörle çözebilirsiniz. Reflektör ve mercek kirlenmesini duman olarak algılamaz. Aşırı kirlenmeyi bir zaman sonra arıza olarak bildirir
     
    tamer_gs ve Under Ground bunu beğendi.
  3. alarmko

    alarmko Üye

    Katılım:
    14 Ocak 2009
    Mesajlar:
    365
    Beğenilen Mesajları:
    32
    Ödül Puanları:
    3
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    mak müh
    Duman dedektörleri bildigim kadarıyla optik, iyonize ve sıcaklık artım hızı olmak üzere ve bunların kombinasyonu seklinde üretiliyor.
    Optik olanda ismindende anlısılacagı gibi araya dumanın vs nin girmesiyle ısıgın karsı tarafa iletilememesini alarm olarak algılar.Tozlu ortamlarda sıkıntılıdır.

    İyonize olanlar (Şimdilerde üretiliyormu bilmiyorum ancak radyasyon riski var) kimyasal olarak adeta koklama mantıgı ile çalışır.Optik olana oranla tozlu ortamlar için biraz daha uygundur ancak yinede algılama yapabilmesi için gözeneklerinin açık tutulması gerekir.

    üçüncü sıcaklık artış hizi veya sabit sıcaklık dedektörleri ise adındanda belli oldugu gibi ortam sıcaklıgının ani artısını ve/veya belli bir sıcaklık degerini aşmasını algılar.Tozlu ortamlar için en uygun olan bu gözüküyor.

    Ayrıca dedektor seçiminde kullanıldıgı yerin ve takıldıgı yerin önemi büyüktür.Cihazların neyi ne sekilde algıladıgını bilerek ona göre seçmek ve monte etmek gerekir.
    Yani cihazların dumanı veya ısıyı enkolay algılayacagı yerlere monte edilmesi gerekir.
    Tozlu ortamdan kastınız tekstil sektörü ise kumasların içten yanma ile yanacagını hesaba katarak temizleme zorunluluguna ragmen optik+sıcaklık artıs hızı olanı kullanmayı ben tercih ederdim.
    Eksik veya yanlış bilgi varsa diger arkadaşların katkı saglayacagını umut ederim.
    Benim bildiklerim bu kadar.Kolay gelsin.
     
    vecivicivokke ve sami inci bunu beğendi.
  4. ademcelik

    ademcelik Profesyonel Üye

    Katılım:
    26 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    2.334
    Beğenilen Mesajları:
    1.956
    Ödül Puanları:
    658
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    sami inci bunu beğendi.
  5. askb

    askb Üye

    Katılım:
    29 Mart 2008
    Mesajlar:
    269
    Beğenilen Mesajları:
    25
    Ödül Puanları:
    3
    Syn alarmko verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Dedikleriniz doğru. Bizde aşırı tozlu ortamlar için ısı dedektörü kullanmaya karar verdik. En sağlıklı çözüm bu.
    Syn ademcelik sizede tşk ederim. Linkteki çözüm bizim ihtiyacımıza uygun değil.
    Saygılarımla.
     
  6. ademcelik

    ademcelik Profesyonel Üye

    Katılım:
    26 Temmuz 2008
    Mesajlar:
    2.334
    Beğenilen Mesajları:
    1.956
    Ödül Puanları:
    658
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    VESDA E ve VESDA VLI için tozlu ortamlarda kullanımı uygun görülmüş. ayrıca diğer markaların da çok hassas hava çekmeli duman algılama dedektörleri bulunur.

     
  7. vecivicivokke

    vecivicivokke Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

    Katılım:
    7 Mart 2010
    Mesajlar:
    580
    Beğenilen Mesajları:
    628
    Ödül Puanları:
    108
    Cinsiyet:
    Bay
    Bana teşekkür yokmu :)
     
  8. askb

    askb Üye

    Katılım:
    29 Mart 2008
    Mesajlar:
    269
    Beğenilen Mesajları:
    25
    Ödül Puanları:
    3
    :) vecivicivokke olmazmı hocam sizede tşk ederim. Kolay gelsin.
     
    vecivicivokke bunu beğendi.
  9. askb

    askb Üye

    Katılım:
    29 Mart 2008
    Mesajlar:
    269
    Beğenilen Mesajları:
    25
    Ödül Puanları:
    3
    "VESDA E ve VESDA VLI için tozlu ortamlarda kullanımı uygun görülmüş. ayrıca diğer markaların da çok hassas hava çekmeli duman algılama dedektörleri bulunur. "

    Bu sistemler çok güzel. Fakat bizim yapmak istediğimiz otomasyona uymuyor.
    Her bir kapagın etrafına 4 adet dedektör koyup hangi dedektör algılama yapmışsa baglı oldugu kapagı açtıracak.
    Yinede aklımızda bi yeri oldu. lazım olursa kullanırız. Kolay gelsin.
     
  10. kesmez

    kesmez Paylaşımcı üye

    Katılım:
    14 Aralık 2006
    Mesajlar:
    1.182
    Beğenilen Mesajları:
    652
    Ödül Puanları:
    108
    Cinsiyet:
    Bay
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş