Bina içi kolon topraklama hatlarının 50mm lik örgülü bakır çelikip u klemensle dairelere dağıtım yapılması mantıklı,(Şaftlı sistem)yoksa kolon kablosundan küçük kesitte olmayacak şekilde bağımısız çekilmesimi gerekir..Bununla ilgili iç tesisat yönettmelğinde açık bi ibare varmıdır..Bilgisi olan arkadaşlar ilgilenirse sevinirim şimdiden tşklr..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İç tesisat yönetmeliği topraklama iletkeninin faz iletkenine göre belirli kesitlerin altına düşürülmemesini önermekte,şaftlı sistem veya ayrı,ayrı olması konusunda bir yaptırım yoktur.Ayrıca iletkenin izoleli veya çıplak olması da serbestir.İzoleli iletken kullanırsak sarı-yeşil kodlu olmak zorundadır.Uygulamalarda küçük ve orta ölçekteki tesislerde kolon ve ara kolonlarda,linye ve sortilerde faz iletkeni kesitinde,yapılmakta.Nispeten daha büyük tesislerde ana kolon,ara kolonlarda 50 mm2 cu diğer kısımlar faz iletkeni kesitinde yapılmaktadır.
Sorunuza daha net cevap olması açısından şöyle söyleyebiliriz;gerek iç tesisat yönetmeliği ve gerekse topraklamalar yönetmeliği bu tercihleri belli kriterlere uymak koşulu ile proje müellifine ve uygulayıcılara bırakmıştır.
 