topraklama

CagdasMuf

Üye
Katılım
22 Ocak 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
44
İyi günler. Dış aydınlatma işleri ile uğraşıyorum. Aydınlatma panoları için tesis devreye alınmadan topraklama ölçümü isteniyor. Bazı yerlerde toprak alan bulmak zor. Bu durumda topraklama ölçümü nasıl yapılabilir? Dün bir aydınlatma panosunun, enerjili, topraklamasını ölçüm. İç tesisat kontrol cihazından çevrim empedansı kademesinde 0,52 Ω değer okudum(Çevrede toprak alan yoktu.). Ölçüm sonucu normal mi? Panoya monte kaçak akım rölesinin sürekli açması topraklamanın yeterli olmamasından olabilir mi? Bilgilendiren olursa çok memnun olurum. İyi çalışmalar dileklerimle hürmetlerimi iletirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kaçak akımın çalışabilmesi için 1666 ohm-
dan küçük topraklama direnci olması ye-
terli.Bu,helhakükarda sağlanacak bir ra-
kamdır.Kaçak akım sağlam ve çalışmıyor-
sa direnç çok kötü demektir.Bu durum için
derin topraklayıcı bir çözüm olarak düşü-
nülebilir.
 