pe iletkeninin toprak hattına bağlı olduğu doğrudur ama yıldız noktasından akım toprağa geçip sonra aynı noktadan geri mi girecek.
böyle olmadığı için akım ilk başta fazdan başlar, gövdeye kaçak olması halinde gövde topraklamasından yani pe iletkeninden yıldız noktasına döner ve faza geri gelerek devresini tamamlar.
bu tn sistem için tabiki
bu saydığım döngü de çevrim empedansı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
cihaz kalibrasyonunda kew 6016 için loop,psc pfc rcd volt,süreklilik,toprak direnci testleri mevcut iken
sadece toprak direnci,izalasyon,volt,parametrelerinin kalibrasyon yapılması doğrumudur sizce (genel olarak türkak kalibrasyon labaravuvarları bu parmetreleri yapıyoruz diyorlar ) isim vermeyim
kapsamı geniş bir labaratuvar önerebilirmisiniz (en azından loop, rcd testlerini yapan)
 
pe iletkeninin toprak hattına bağlı olduğu doğrudur ama yıldız noktasından akım toprağa geçip sonra aynı noktadan geri mi girecek.
böyle olmadığı için akım ilk başta fazdan başlar, gövdeye kaçak olması halinde gövde topraklamasından yani pe iletkeninden yıldız noktasına döner ve faza geri gelerek devresini tamamlar.
bu tn sistem için tabiki
bu saydığım döngü de çevrim empedansı
burda bir sorum var.
gövdeye olan kaçağa bir insan dokunursa çevre empedancı düşük olduğu için akım insan üzerinden toprağa akmaz( çok küçük bir akım akar), pe iletkeni üzerinden yıldız noktasına akar doğrumudur?
 
burda bir sorum var.
gövdeye olan kaçağa bir insan dokunursa çevre empedancı düşük olduğu için akım insan üzerinden toprağa akmaz( çok küçük bir akım akar), pe iletkeni üzerinden yıldız noktasına akar doğrumudur?
ever doğrudur. işin özü budur zaten. direncin küçültülmesinin sebebini özetlediniz bu cümle ile.
aynı şey topraklama içinde geçerli
 
Arkadaşlar,

Elektrik konusuna biraz uzağım ama hevesliyim :) sorduklarım cahilce gelebilir ama yardımlarınızı bekliyorum.
- ekibim topraklama ölçümü yapmakta. Yani paratoner vb. topraklanması gereken yerlerin ölçümlerini yapıyorlar. ERT-S toprak megeri cihaz kullanmaktalar. Fluke 1654B ile bu işlem yapılabilir mi acaba