toprak faz 110 toprak nötr 110 faz nötr 220 v ??

Katılım
17 Ocak 2012
Mesajlar
13
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba arkadaşlar.Bir sorum olacak.

Toprak olmayan bir kabloyu prize taktım.220 v şebekede faz nötr arası 220 v ölçüyor.bu normal.fakat faz toprak ve nötr toprak arasını ölçtügümde 110 v ölççüyor. nedeni ne olabilir ?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bildiğim kadarıyla topraklanmış sistemlerde toprak nötr arası gerilim 2 volt civarında . sisteminizde topraklama diye bir şey yok bence
 
Merhaba arkadaşlar.Bir sorum olacak.

Toprak olmayan bir kabloyu prize taktım.220 v şebekede faz nötr arası 220 v ölçüyor.bu normal.fakat faz toprak ve nötr toprak arasını ölçtügümde 110 v ölççüyor. nedeni ne olabilir ?

Söylediğiniz bu durum,monofaze jeneratörlerin,monofaze ups'lerin ancak iki kutbundan birinin hiç topraklanmamasında oluşabilir.Nötr dediğiniz hat ucu aslında topraksız olarak sizin prizinize gelmektedir.Bu durumda faz-jeneratör gövdesi 110 volt ac. nötr-jeneratör gövdesi,(Buradaki nötr de topraksız olduğu için aslında faz ucudur) 110 volt ac. olarak ölçülebilir.Bir ucu topraksız olan tek fazlı jeneratörlerin 2 çıkış kutubu da,yerde toprak teşkil eden nesnelere karşı kontrol kaleminde yanar ve voltaj ölçümü,jeneratör gövdesine göre (Toprağa göre birşey ölçülemez,çünkü o yer toprağı aslında Keban barajının,Karakaya barajının santralının nötr ucunun,size en yakın trafo merkezinin nötr ucunun,toprakla sizin eve kadar gelmesidir.Yani o topraktaki nötr sizin jeneratöre ait değildir,ne kontrol kalemi bu durumda yanar,ne de iki kutuptan,yer toprağına göre bir voltaj ölçülebilir.Ama jeneratör gövdesine göre 2*110 voltluk bir voltaj,çift bobinli olan jeneratör yapısı itibariyle,her iki topraklanmamış olan kutbunda mevcuttur.) yapılmıştır bu durumda.Bir çıkış ucu topraklanırsa eğer,monofaze jeneratörün toprağa göre diğer faz ucu,bu durumda otomatik olarak 220 volt ac. olacaktır.Topraklandığından dolayı da,o topraktan gelen nötr ucu,artık sizin jeneratörün,ups'nizin veya bir izolasyon trafosunun bir ucunu temsil etmektedir.

Monofaze jeneratörünüzün veya monofaze ups'nizin,toprak kablosundan,bu haliyle de yalnızca kendi gövdesiyle temasta olan bu toprak hattı bence direk size geliyor.Eğer toprakla da tam olarak birleşip de,bir çıkış ucu topraklansaydı,prizinizden faz-nötr arası 220 volt ac,faz-toprak arası 220 volt ac,nötr-toprak arasını da idealde 0 volt olarak ölçmeniz gerekirdi.Yani monofaze jeneratörün veya monofaze ups'nizin nötr ucu (Topraklanmadığı için gerçekte 2. faz ucu),toprakla hiç birleştirilip de topraklama işlemi hiç yapılmamaktadır.

İzolasyon trafolarının toprağa göre ölçümü de ayni şekildedir.Trafonun 220/220 gerilim yapısında olan sekonder çıkışını,eğer direk bu uçlardan ölçerseniz 220 v.ac.'yi tam okursunuz,ama diğer iki ucun,zemine,toprağa göre ölçümünde ise,direk 220 v.ac.' yi okuyamazsınız,yerdeki topraklama yapan büyükçe metal bir nesneye göre,kontrol kalemi yanar,düşük bir voltaj da ölçülebilir,ama asıl yer toprağına (Toprak hattına) göre izolasyon trafosunun iki ucu da,topraklanmadığı için,bunlar arasında bir voltaj farkı okunamaz,kontrol kalemi de toprak hattına göre yanamaz.Çok yakın zamanda,monofaze ups ile,iki çıkış ucunu da topraklama yapmadan ve evin toprak hattını baz alarak testler de yapmıştım.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Bu durum izolasyon trafolarında oluyor. Kat panolarında faz faz arası 380 volt, izolasyon trafosuyla faz faz arası 220 volta düşürülüyor. Yani nötr kullanılmıyor. Nötr'de faz oluyor toprağa göre ölçtüğünüzde de 220/kök3= 130 volt ölçmeniz normal. Yani sizin ölçtüğünüz faz-nötr voltajı gerçekte faz faz r s voltajı gibi. diğer ölçümlerinizde r n ve s n voltajı gibi.
 
Hocam afedersiniz, aynı sorun bende de var şu anda. Ne zamandır var bilmiyorum.
Faz-Notr=230V, Faz-Toprak=110V, Toprak_Notr=110V, Ayrıca toprak-nötr arası buzzer otuyor. 82 ohm var. Trafodaki baralar arası.
Bende monofaz jeneratör veya ups yok. Trafonun yanında 3 faz jeneratorumuz var.
Yine aynı şey mi vardır. Jenerator nötr u topraklanmamışmıdır? Başka bir şey olabilr mi?
Teşekkürler.
 
Hocam afedersiniz, aynı sorun bende de var şu anda. Ne zamandır var bilmiyorum.
Faz-Notr=230V, Faz-Toprak=110V, Toprak_Notr=110V, Ayrıca toprak-nötr arası buzzer otuyor. 82 ohm var. Trafodaki baralar arası.
Bende monofaz jeneratör veya ups yok. Trafonun yanında 3 faz jeneratorumuz var.
Yine aynı şey mi vardır. Jenerator nötr u topraklanmamışmıdır? Başka bir şey olabilr mi?
Teşekkürler.

Evet,söylediğiniz üzere 3 fazlı jeneratörünüzün nötr çıkış ucu (R-S-T-N şeklinde 4 çıkışından biri) yani N (Nötr ucu) gövdesiyle birlikte,yere (Toprak iletkenine) göre mutlaka topraklanmamış veya çok zayıf olarak (Görünürde) topraklanmış olmalıdır.Bu değerlerin okunmasında başka bir açıklama ayrıca olamaz.3 fazlı jeneratörün nötr ucu topraklanmadığında (Veya diğer deyişle jeneratör metal gövdesi toprağa hiç temas etmeyip de tam boşta kaldığında) ayni monofaze bir jeneratörün iki çıkış ucunun herhangi birinin hiç topraklanmaması durumuna da benzer durum oluşmakta,yani 3 fazlı jeneratörün bir fazı ile (R, S veya T ucu) nötr ucu ile toprak veya fazlardan birine göre yapılan bir ölçümde,yine toprağa göre 110 volt ac. olarak ölçülecektir.Nötr uçları hiç topraklanmamış olan 3 fazlı jeneratörlerde,bu türden yapılacak ölçümlerde de yine ayni sonuçlar alınacaktır.3 fazlı jeneratörünüzün topraklama hattını,ayrıca gevşemeye karşı bu bağlantılar arasındaki irtibatını jeneratörünüzün montaj yapıldığı yerinde ve bu kablo temassızlığının toprağa (Topraklama iletkenine,levhasına,kazığına,vb.) göre sağlam bir topraklanma değerinin oluşup oluşmadığını,iyice araştırarak ve ölçüm yaparak kontrol edin.Kolay gelsin.
 
Merhaba arkadaşlar.Bir sorum olacak.

Toprak olmayan bir kabloyu prize taktım.220 v şebekede faz nötr arası 220 v ölçüyor.bu normal.fakat faz toprak ve nötr toprak arasını ölçtügümde 110 v ölççüyor. nedeni ne olabilir ?

Her iki uçtada (faz ve nötr) kontrol kalemi yanıyor mu?
 
Bu bahsettiğiniz yer 3 fazlı sistem ise başka bir faz üzerinden çalışan cihazda kaçak var.Eğer tek fazlı bir daire ise başka bir daireden kaçak var sayaç panosunda toprak hatları bağlanmış fakat toprağa iletilmemiş olabilir .. ölçtünüz panoda veya sigorta kutusundan tek tek kapatarak kaçak olan hattı bulabilirsiniz... ve topraklama yapmanız gerekir.......
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst