Toplam gücü 122448 w olan bir binaya nasıl bir pano önerebilirim?

yaşar52

Üye
Katılım
20 Kas 2011
Mesajlar
2
Puanları
1
toplam gücü 122448 w olan bir binaya nasıl bir pano önerebilirim.proje de 8 adet trifaze sayaç göstermiş yardımcı olabilirseniz memnun olurum

bu binanın büyük bir bölümü iş merkezi olarak kullanılacak

bu binanın havai hat girişi 3*70+35 alimünyum kablo olarak projede gösterilmiş bunu bakır kablo yapsak kesit neye düşer nasıl hesaplanıyor

talep gücü 44713
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
1960 mm yüksekliğinde 40cm derinliğinde,kompakt girişi enerji analizörü için 40cm yatay uzunluk,8 sayacıda 3-3-2 olarak üç sıra 70cm lik ikinci gözü olan dikili tip form 1 bi pano önerebilirsin.3x160A kompakt şalter,4x50A w-otomatlar ve 4x63A 300mA kaçak akımları olan 3x10A sayaçları olan alttan giriş üstten klemensle çıkış.
ALPEK kablo yerine bakır kullanamazsınız havai hat olduğu için, ancak direkte alpeği armut kofre ile sonlandııp 3x50+25mm² NYY ile kabloyu panoya taşımalısınız.
 
Son düzenleme:
teşekkürler kinetik enerji ancak belirtm oldugum havai hat yer altı olarak Şebeke dağıtım baksından projelendirilmiş
 
neden bakır kullanmak istiyorsun aluminyum daha uygun
 
senin toplam gücün talep gücünü zaten karşılamıyo 44.713kw sözleşme gücün var ama senin içerdeki gücün 122.418kw cektigin güç talep gücünün nerdeyse 3 katı sen o binaya taakat artırma yapacaksın tedaş da sana 3x95+50 kablo verecek rahat rahat kullanacaksın panoya gelince( kinetik enerji) arkadaş gayet güzel açıklamış
 