Ayar,1 den küçük gibi görünüyor.Onu 1 e
alıp deneyin.Şalterden geçen akım bilgi -
sini hala öğrenemedik.40-45 °c sıcaklık normal değerdir.
Ayar şuan 1 de zaten ama dediğim akım bilgisini henüz ölmedik onun bilgisini takip edip söyleyim. Ama şalterin çok fazla ısınması normal mi
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Ayar şuan 1 de zaten ama dediğim akım bilgisini henüz ölmedik onun bilgisini takip edip söyleyim. Ama şalterin çok fazla ısınması normal mi

Tam sonda gibi görünmüyor ? 40-45 °C
normal demiştim.Bağlantı gevşekliğini
kontrol edin.Israrla ! ,ana şalter akımı ?
 
Son düzenleme:
Merhabalar Taş kırma ocağımızda makinelerimiz belli bir müddet çalıştıktan sonra 630 Amper TMŞ trip konumuna düşüyor. Dokunduğumda ateş gibi yanıyor Tmş, bu olay başımıza makine değişikliği yaptığımızda gelmeye başladı ( 160 kW motor yerine 250 kW motor kullanmaya başladık ama 250 kW motora soft starter ile yol veriyoruz). Motorların çektiği amperleri takip ediyoruz ekrandan ani bir yükseliş vs olmuyor( 250 kW 200 kW ve 130 kW motorları takip ediyoruz). 1 saat içinde Tmş geri atıyor. Bu durumda ne yapmalıyız Tmş değişikliği düşünüyoruz ama tabi sizlere de sormak istedim

Verdiğiniz değerlere göre ana TMS salterinizin gücünün üstünde bir güç çekiliyor açması normal hele birde reaktif akımları da eklersek 600 amperin üzerinde akım geçmesi lazım bende neden ani açmıyor diye şaşırdım açıkça. Muhtemelen motor milindeki yükte 600 ampere yakın akım geçiyor buda belli belirsiz açmaya neden oluyor. Trafo gücünüz müsait ise TMS gücünü yükseltebilirsiniz. Toplamda 750 kW civarı güç var buda sistemden faz başına1000 amper civarı akım çekilebilir anlamına gelir. TMS nin açması normal
 
Son düzenleme: