Tesislerde Trafo sabit kondansatörü uygulamaları

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
 
Sayın ustalar kompanzasyon da en doğru kondansatör boşaltma şekli nasıldır teşekkürler.
 

Merhaba iyi günler t300 kmy 5851 model makel sayaç var işletmede 3x58/100 gerilimi. Anlık amperler ise 0,034 0,028 0,031 olarak görülüyor. 20000 imp/kwarh değerimiz mevcut. Ancak sayaç cos değerlerini göstermiyor bu yüzden hesabı yapamadım. İşletmede trafo sayaçtan sonra . Trafonun reaktifi için 7.5 kwar bağladım yüksek geldi kapasitif 1.10 oldu reaktif 0 oldu. Bizim sorunumuz reaktif idi onu sayenizde çözmüş oldum. Fakat şuanda tam hesabı yapabilmek adına cos değerini sayaç göstermediği için başka nasıl bulabilirim ? 1.5 kwar bağladım bugün Değer nasıl olacak yarın bakacağım
 
Sayaç üzerinde endüktif / kapasitif yönleri gösterek oktan yararlanabilirsiniz.Bazı sayaçlarda,cosq değerine
ulaşmak için, mavi renkli ekran döndürme ! butonu olur,ona basmayı denedinizmi ? Trafo kaç kva ?
 
Son düzenleme:

Bir çok sayaçta okuma tuşuna uzun basarsanız bir alt menü gelir bazılarında iki uzun basınca geliyor markadan markaya değişiyor bazılarında ise okuma menüsünde gösteriyor.Sabit gurup için başlangıç olarak trafonuz sürekli devrede ise yağlı trafo için endüktif kayıplar % 1 civarıdır bu değeri hiç korkmadan koyabilirsiniz örneklersek 630 kva trafonuz varsa sabit olarak 6,3 kvar bağlarsınız.Tabi bu değer sadece trafo boşta iken çekilen reaktifi engeller yük arttıkça bu değerde orantılı olarak artacaktır.Kalan kısmı için sayaç cosinüs değeri yada analizör ile cosinüs ölçümü bunlarda olmazsa bir günlük aktif reaktif değerler baz alınarak hesaplanır fakat burda önemli bir nokta var reaktifleriniz yani (yük tarafı için konuşuyorum ) dengesiz olabilir.Buda mutlaka dengesizlik oranının bilimesi gerekir. Yüklenme durumunda mesela bir fazda 10 kvar varken diğer fazda 20-30 kvar olması durumu gibi.Burada başka bir husus daha var reaktifleriniz dengesiz ama sabit yada çok az değişken olabilir eğer böyleyse her faz hesaplanarak uygun değerde kondansatör çözüm olur.Eğer dengeli değil sürekli değişiklik gösteriyorsa o zaman farklı çözümlere bakmak lazım siz tespiti yapın buraya yazın yine yardımcı olmaya çalışalım dengesizlik durumunda da başka alternatifler var.
 
Sisteme sabit kondansatörü bağlamadan evvel yüzde 10 reaktif yüzde 1 kapasitif gidiyordu sistem çalışırken. ama makinalar durdugu zaman yüzde 90 reaktife çıkıyordu gecelik. İstediğim orana sistem çalışırken de düşmüyordu. Rölenin ekranında yüzde 2 gösteriyordu hem reaktif hem kapasitif için ama sayaç yüksek idi.
Sabiti söylediğiniz gibi bağladığım zaman ise röleye ayarladığım oranların çok yakınını sayaçtan da okudum. Ama sistem durunca geceleri kapasitiften 1.10 ları gördü reaktif ise sıfıra düştü.
Yani sabit bağlanan kondansatör reaktif rolesinde ayarladığım değeri yakalattı sistem faal iken.
Sistem faal değil iken sayacın gösterdiği akım değerleri çok yakın ve yük sabit. Gece aydınlatma için projektörler ve kalorifer motoru çalışıyor. O da toplam 3-5 amper çekiyor fazlarda da birbirine yakın dağıtılmış halde.
Makel sayaçların yeni tipleri ana ekranda her faza ait cos değerini gösteriyor. Ben uzun bir kez bastığımda alt menüye giriş yaptım oradanda göremedim cos değerini. Ama iki defa uzun basıp denemedim olmaz ise yarın denerim. Zannediyorum 7.5 kwarda sistem aşırı kapasitiften gittiğine göre 2.5 kwar civarı bizim dengemiz olacaktır. Bu arada trafo da 630 kw ve sabiti bağlamadan evvel kapasitiften ilerlemiyordu. Yardımlarınız için çok tşk ederim şimdiden
 

Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla yükünüz düşünce oluşan reaktifi kontrol altına alırsanız problem çözülmüş olacak.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…