Termocouple seçerken neye göre seçim yapılır
 
Termokupllar Kullanım ortamına ölçme aralıgına ve istenilen hassasiyete göre seçilirler.Termokupl çeşitleri * Fe-Const- J tipi 200 800 * Nier-Ni- K tipi 200 1200 * Kramel- Alumel K tipi 200 1200 *Pt 10rh-pt S tipi 0 1600* Pt 13rh-pt R tipi 0 1700 * Pt 30rh-pt 6Rh B TİPİ 0 1800 * Cu-Const T tipi 200 300 *Pt-100 PT tipi 200 350 * Isı aralıklarında çalışırlar ve kullanacagınız termostattın termokupl la göre ısı ölçme aralıgı eşit yada daha yüksek olmalıdır.
 
Son düzenleme:
kullanacağın sıcaklığın derecesini söylersen daha iyi olur.
 
ayrıca termokupl ların kullanıldıgı mekanik ortam önemlidir.bu ortama dayanıklı case seçilmelidir.
 
maka olarak elımko tavsiye ederim hassasiyet oranı süper
 
Termoçiftler



Termoçiftler bilinen adıyla ( termokupl )birbirinden farklı alaşımlara sahip metallerin birer uçlarının kaynak edilmesiyle oluşturulurlar. Termoçiftleri kaynak noktasından ısıtırsak metal çifttin özelliğine denk düşen serbest uçlarından bir mV üretirler bu değer elaman cinsine göre bize Sıcaklık bilgisini verir her elaman cinsine ait mV tabloları vardır bu tabloya göre sıcaklık bilgileri endüstriyel hale çevrilir. termoçiftler bu halleri ile proseslerde kullanılamazlar onları dış etkenlerden koruyaçak taşıyıcı kılıflara ihtiyaç duyarlar bu kılıflar çalışacağı prosese göre değişmektedir, termoçiftler termorezistanslara göre daha yüksek sıcaklılıklara çıkabilirler

-200 derece ile 1800 derece burada termoçifttin alaşımı ve tel çapı önemlidir ve ona göre seçilmelidir. Termoçiftler iki farklı alaşımdan meydana gelmiş oldukları için cihazla bağlantıları da aynı özelliği taşıyan kompanzasyon telleri ile yapılırlar, termorezistanslara göre lineriteleri belli bölgelerde daha düşük olmasına karşın daha hızlı ölçüm yapabilmeleri ve proses şartlarına dayanımlıkları büyük avantajlarıdır.

TERMOÇİFTLERİN ÇALIŞMA BÖLGESİ

- Fe-Const ( j tipi ) -200- 800 derece
- NiCr-Ni ( K tipi) -200- 1200 derece
- Kromel-Alumel ( K tipi) -200- 1200 derece
- Pt%10Rh-Pt ( S tipi) 0- 1600 derece
- Pt%13Rh-Pt ( Rtipi) 0-1700 derece
- Pt%30Rh-Pt%6Rh ( B tipi) 0-1800 derece
- Cu-Const ( T tipi) -200 -300 derece
- Pt 100 -200 -850 derece
 
elimko nun sitesine girebilirsen daha kolay bilgiler alabilirsin.ayrıca ali ustm da yeterince destek vermiş
 
secım yaparken soracak oldugun soru soyle olmalı nerde kullanacan
1-pt100 modelı war hawadakı sıcaklıgı algılayıp analog sınyalı plcnın AD modulunu baglanır bırde makına sıstemlerınde rezıstanslara baglananlar war
 