termik hakkında

awersion

Üye
Katılım
28 Ağu 2007
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar bir kumanda devresinde şöyle bir sorunla karşılaştın yardımlarınıza ihtiyacım var
1,5 kw motor bunun üzerine takılı fren sistemi ve kontrol elemanı olarak kontaktör ve üzerine bağlı bir termik bağlantıyı nasıl yapmam gerekiyor
şimdi ben bağlantıyı böyle düşündüm termiğin NC ucundan kontaktörün A1 ununa PLC çıkışını göndersem bir problem olur mu????
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
plc röle çıkışlı ise bir problem olmaz, ama transistor çıkışlı ise araya bir röle kullanman gerekiyor,
 
bağlatı şekli dediğim şekilde doğru mu
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst