Katılım
27 Şub 2020
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
24
selamın aleykum şimdi bu resimdeki devir daim pompası su sirkülasyonu yapıyor bunun bir amperi var tamami termik üzerindeki amperi kaça ayarlasam problemsiz çalışır ? Çalışıyor mesela termik atıyor yardımcı olurmusunuz ? Ve buna kaclik termik kulanayim
 

Ekli dosyalar

  • 20200226_210005.jpg
    20200226_210005.jpg
    319.5 KB · Görüntüleme: 33
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Motor 380 mi 220 mi çalıştırıyorsun. Motorun etiketinde yazıyor. 2,68 A 380 V ta 220 de ise 7,35 termil röle ayarıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,555
Kullanıcılar
449,916
Son üye
adil.degirmenci

Yeni konular

Geri
Üst