termik şalter neden atar?

Bir ara 56 kW lık tulumba devreye girince küt diye trafo çıkışından TMŞ yi açtırıyordu , ani açma ayarı baya düşük bir değerdeymiş, ayarlayınca düzeldi ama hiçbir işçinin ne yaptığımı anladığını sanmıyorum
 

Im manyetik açma ayarı olan şalterler özeldir. Sadece Im ayarlı olanlar var Ith ve Im ayarlı olanlar var birde çoktan seçmeli ayarlı olanlar var. Im düşük ayarlandıysa demeraj akımı ayarlanan kısadevre akımına ulaşıyor demektir.
Güzel bir örnek.
 
@YaşlıUzman tecrübe konuşur!
Adama bir dokunuyorsun , bin tane bilgi fışkırıyor
Hunileri getirelim, boşa fışkırmasın .
 
Kendi çapımızda pastayız. Övüp durmayın Allah aşkına sonra kıskançlıklarından delirenler ne diyeceğini bilemeyenler şaşıranlar oluyor
Bir çok mühendisin bildiğini düşündüğüm sıradan bilgiler.
 